Vi er ved at overtage et hus fra fra 1972 i et plan, størrelsen er på 197 m2 beboelse samt en udestue på 52 m2 opvarmet med el gulvarme og en brændeovn, og yderligere en gildesal på 30 med el radiatorer, det er meningen at alt skal mer eller mindre indrages til beboelse på sigt, samt måske yderligere 35 m2 af garagen som også skal bruges til beboelse.
Huset er opvarmet med et oliefyr fra 2002, og olietanken er gammel og skal skiftes. Der bliver 7 beboere i huset. De tidligere ejere var 2 mennesker, de brugte for ca 20000 kr olie samt brænde til brændeovnen efter behov. Mener ikke at huset er hulmurs isoleret, men der er dog lagt 300 mm isolering på loft, termo vinduerne er fra 1976 og opefter.
Der er kun varme i gulv på de 2 badeværelser, radiatorer i resten.
Så er spørgsmålet, kan man bruge jordvarme til radiatorer eller ikke,
havde en VVS mand i telefonen i går og han sagde det kan ikke lade sig gøre på grund af fremløbs temp bliver for lav ?.
Har prøvet at søgt på om der er hold i hans påståelse men kan ikke finde nogle ærlige svar på for og i mod ?.
hører meget gerne fra jer.
ps skal måske lige nævne at radiatorerne er fra 1972 og enkelte er nyere.
[quote]IHA skrev:
Vi er ved at overtage et hus fra fra 1972 i et plan, størrelsen er på 197 m2 beboelse samt en udestue på 52 m2 opvarmet med el gulvarme og en brændeovn, og yderligere en gildesal på 30 med el radiatorer, det er meningen at alt skal mer eller mindre indrages til beboelse på sigt, samt måske yderligere 35 m2 af garagen som også skal bruges til beboelse.
Huset er opvarmet med et oliefyr fra 2002, og olietanken er gammel og skal skiftes. Der bliver 7 beboere i huset. De tidligere ejere var 2 mennesker, de brugte for ca 20000 kr olie samt brænde til brændeovnen efter behov. Mener ikke at huset er hulmurs isoleret, men der er dog lagt 300 mm isolering på loft, termo vinduerne er fra 1976 og opefter.
Der er kun varme i gulv på de 2 badeværelser, radiatorer i resten.
Så er spørgsmålet, kan man bruge jordvarme til radiatorer eller ikke,
havde en VVS mand i telefonen i går og han sagde det kan ikke lade sig gøre på grund af fremløbs temp bliver for lav ?.
Har prøvet at søgt på om der er hold i hans påståelse men kan ikke finde nogle ærlige svar på for og i mod ?.
hører meget gerne fra jer.
ps skal måske lige nævne at radiatorerne er fra 1972 og enkelte er nyere.
Ham VVS-manden er en af dem du ikke behøver kontakte igen. Han har med sikkerhed ikke beskæftiget sig med moderne varmepumper. En lang række moderne varmepumper, kører uden vrøvl op til 65 graders fremløb. Industrielt endda op til 70 eller over.
Men driftøkonomien bliver ikke god, hvis man kører så højt. Under alle omstændigheder snakker vi om en opgave, der ikke seriøst kan løses her. Få et par konsulenter forbi og hør deres vurdering. Og regn som udgangpunkt med at efterisolere som det allerførste, hvis dette kan lade sig gøre (her tænkes på hulmuren). Alt andet ville være bims.
Tak for hurtig respons.
Har kontaktet en der sælger IVT såhåber han er mere overbevisende. Det med hulmuren må jeg nok se at få ordnet hurtigst muligt, så er der bare hvad materiale man skal vælge.
Synes papiruld virker spændende men hvad hvis der feks. kommer fugt i det så må det være noget værre stads at få bugt med.