Installeret i aug 2009, bimåler fra 1/12 2009
Driftstider kompressor Kompressor start
Mod varme Mod varmt vand mod varme mod vand Elpatron forbrug
December 378 31 1271 2 0
Januar 518 25 847 2 3
Februar 442 25 935 1 0
Elforbrug, Graddage og forbrug/ graddag (Graddagene er fra Skrydstrup, ca. 20 km herfra)
Elforbrug kWh Graddage kWh/ graddag
December 1117 514 2,17
Januar 1532 622 2,46
Februar 1259 532 2,37
Forbruget har de sidste tre dage været på ca. 21 kWh pr. døgn (22 - 24 marts)
Varme på godt 21 grader bortset fra et par dage med kraftig nord øst vind hvor der trak ind af emfang m.m. da faldt temperaturen ca. til 20 grader.
Er forbrug og antal starter acceptable, eller kan det forbedres?
Redigeret af ah d. 25-03-2010 11:56
IVT Optima 900 luft/vand varmepumpe med IVT 290 AW 9 KW.
To voksne i Hus fra ca. 1930 grundflade 90m2, loft udnyttet. Middel isolering, gulvvame i badeværelse og gang, resten radiatorer
|