Danfoss DHP-H DA 10 KW
|
Ullum |
Lagt på d. 25-03-2010 21:39
|
Begynder
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 24/11/2007 22:30
|
Hej
Jeg har købt sådan en fætter. Men er der nogle der kan sige hvad de har brugt i el?
jeg sætte min op d.13-11-2009 og har brugt 4000 kWH, er det for lidt eller meget ?
Mit hus er 205 M2 og en garage på 66 m2, der ikke er sluttet til endnu.
Gulvvarme i ca de 100 M2 resten med radiator. og i 2 plan.
Hvad gør jeg til sommer hvis jeg gerne vil have lidt varme i mit gulv (undgå kolde fliser).
M.v.h.
Ullum |
|
|
|
Ullum |
Lagt på d. 25-03-2010 21:40
|
Begynder
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 24/11/2007 22:30
|
Citer Ullum skrev:
Hej
Jeg har købt sådan en fætter. Men er der nogle der kan sige hvad de har brugt i el?
jeg sætte min op d.13-11-2009 og har brugt 4000 kWH, er det for lidt eller meget ?
Mit hus er 205 M2 og en garage på 66 m2, der ikke er sluttet til endnu.
Gulvvarme i ca de 100 M2 resten med radiator. og i 2 plan.
Hvad gør jeg til sommer hvis jeg gerne vil have lidt varme i mit gulv (undgå kolde fliser).
M.v.h.
Ullum |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 25-03-2010 21:50
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Der må lige lidt flere data på bordet.
Hvor gammelt er dit hus? Hvad er der af isolering i huset? Hvad brugte du af opvarmning tidligere og hvor meget brugte du?
Hvor varmt har du i huset 20 grader eller 24 grader?
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Ullum |
Lagt på d. 29-03-2010 09:13
|
Begynder
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 24/11/2007 22:30
|
Huset er fra 1964 og løbene bygget om fra 1997 og frem. Der blev i 1997 byget 1 sal på med radiator. 300 mm på loft og 150 mm i skråvægge. 150 mm i etage adskilelse.
selv hul muren i er der i følge tegninger fra den gang 50 mm.
i stueetagen er der gulvvarme i ca 70 m2, det vil sige bryggers, køkken og gang, men på værelser og stuen er der radiator.
vi 20 til21 grader i huset.
tidligere brugte vi olie ca 1700 liter. og sol varme om sommeren, med oliefyret kørende 1 time hver morgen for ikke at have kolde fliser. Det skal også sige at vi bor på en bakketop og derfor blæser det en del vi har ikke nabo huse der "lær" for os.
m.v.h.
Ullum |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-03-2010 10:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
1700 liter olie i et 200 kvm hus med den alder lyder særdeles lavt. Forbruget burde beregningsmæssigt være langt lavere.
Men mange spørgsmål presser sig på:
Anvendes solfanger stadig.
Hvordan er den eventuel tilkoblet
Hvor mange er der i husstanden
Har der været fyret med andet end olie. Brændeovn?
Hvilken tank unit køres med?
Det er ret nemt at knække kurven, sådan kolde gulve kan undgås. Sommertidsstyringen bør hæves i såfald. Din installatør burde kunne hjælpe dig med det lille stunt.
Buffertank vil i så fald være en klog ting, da du ellers får for mange starter.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-03-2010 10:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Måler du iøvrigt på hovedmåler eller bimåler?
|
|
|
|
Ullum |
Lagt på d. 30-03-2010 09:56
|
Begynder
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 24/11/2007 22:30
|
Citer hamselv skrev:
1700 liter olie i et 200 kvm hus med den alder lyder særdeles lavt. Forbruget burde beregningsmæssigt være langt lavere.
Men mange spørgsmål presser sig på:
Anvendes solfanger stadig.
Hvordan er den eventuel tilkoblet
Hvor mange er der i husstanden
Har der været fyret med andet end olie. Brændeovn?
Hvilken tank unit køres med?
Det er ret nemt at knække kurven, sådan kolde gulve kan undgås. Sommertidsstyringen bør hæves i såfald. Din installatør burde kunne hjælpe dig med det lille stunt.
Buffertank vil i så fald være en klog ting, da du ellers får for mange starter.
hej
Jeg bruger ikke solvarmen mere da der så skulle en tank + styring til solvarme og en anden til jordvarme, + el forbrug på solvarme på ca 700 kroner årligt.
vi er fem personer
vi brugte kun olie
ingen buffertank ud over den der var i solvarmen på 250 liter, som blev brugt som varmvandsbeholder.
jeg har bimåler til jordvarme.
hvordan laver man sommer styring?
jesper |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 30-03-2010 19:57
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det er ret nemt at knække kurven, sådan kolde gulve kan undgås. Sommertidsstyringen bør hæves i såfald. Din installatør burde kunne hjælpe dig med det lille stunt.
Ellers læs vejledningen. Sommertidsstyring flyttes op. Kurven knækkes efter behag. Tager et øjeblik. Normalt del af den service der medfølger et anlæg.
|
|
|