tilbud på vølund 1245 fighter 6KW
|
lajn |
Lagt på d. 01-09-2010 18:06
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/05/2010 12:23
|
Har lige fået et tilbud på en 6KW fighter med 250meter rør pris 97.000kr komplet
huset det skal opvarme er på 170m2 klasse 1
1plan med gulvvarme i hele huset
og en Nilan Comfort 300
det jeg faldt over var de 250 meter rør er det ikke lige i underkanten (lerjord)
ville gerne have 400-500 meter i jorden med det siger installatøren ikke er nødvendig
Redigeret af lajn d. 01-09-2010 18:11
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 01-09-2010 18:34
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hmmm det kan nok gå med de 250 meter. Men har du plads til det ville jeg da nok smide 100 meter mere ned.
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lajn |
Lagt på d. 01-09-2010 20:28
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/05/2010 12:23
|
hvis jeg gør som installatøren råder mig til og bruger de 250 meter så skal jeg hive +24watt ud pr. meter er det muligt ?
ved 350 meter bliver det ca 17 watt pr. meter
ved ikke om det er helt forkert med den udregning :0(
det koster jo ikke det helt vilde at lægge de ekstra meter ned (håber jeg)
det ville være surt at få for lidt rør i jorden fra starten af |
|
|
|
kla |
Lagt på d. 01-09-2010 22:51
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
et klasse 1 hus bruger ca 20 W/m2 altså max effekt på 3,4 kW og så lidt til vand, så mere slange ville være overkill som jeg ser det |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 02-09-2010 10:13
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Nu skal vi lige passe på. Er huset bygget som lavenergiklasse 1 hus eller er det bygget som standard hus eller lavenergiklasse 2 men er kommet i lavenergiklasse 1 ved at vælge jordvarme som opvarmningsform?
Mener da i øvrigt at et lavenergiklasse 1 hus bruger 25w / m2
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Pemo |
Lagt på d. 02-09-2010 12:44
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 25/07/2010 20:27
|
Jeg mener at det er umuligt at sige om det er nok slange og/eller om varmepumpen er tilstrækkelig med mindre man har set huset og talt med kunden. Men hvis jeg regner en 6 kw IVT Greenlline HT Plus C6 beregnet til drift med gulvvarme overalt ville jeg lægge 450 meter ned hvis der er lerjord. Men som sagt; uden at have set huset skal jeg ikke kloge for meget i det. |
|
|
|
XJLN |
Lagt på d. 02-09-2010 13:37
|
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
|
Jeg var blevet anbefalet/selv regnet frem til at vi skulle bruge 300m til vores hus, men da vi så skulle til at grave ville vejrguderne ikke helt være med os samt der lå en stor dynge overskudsjord i vejen. Det endte derfor med 240m aktiv rør og det har virket ganske fint i næsten 4 år og uden eltilskud er koblet ind.
I 2008 havde vi et forburg på ca. kr. 4800,- og kr. 5100,- i 09.
Redigeret af XJLN d. 02-09-2010 13:39
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 02-09-2010 13:50
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Hus energiklasse 1 max energiforbrug til opvarmning 40,9 kWh/m2
Hus energiklasse 2 max energiforbrug til opvarmning 58,6 kWh
klasse 1 hus på 170 m2 må max bruge 170 X 40,9 kWh = 6.953 kWh/år til opvarmning omregnet til topeffekt på huset anvendes denne formel (1,1X2830*24/32/100)
dette giver dette regnestykke 6.953/(1,1X2830*24/32/1000)
altså en topeffekt på 2978 W/m2 / 170m2 altså et varmetab på 17,51 W/m2
En varmepumpe til gulvvarme kører efter en lav varmekurve, altså når den væsentlig hurtigere sit mål end en som kører med fremløb på 60 grader, derfor optager den også mindre energi end en varmepumpe som kører med høj temp. og belaster jorden mindre
En varmepumpe på 6 kW med 250 meter slange er ren luksus, og vil aldrig få problemer med opvarmning, og huset vi her taler om er et energiklasse 1 hus som jeg antager ikke er bygget endnu.
mere slange i dette tilfælde vil alene øge trykfaldet over slangen med en anelse mere energi til at pumpe brinen rundt i slangerne til følge |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 02-09-2010 14:10
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hmmm jeg giver mig :-)
Kan du eventuelt lave beregningerne på et hus på 167 m2 bygget efter bygningsreglement 2006?
Og hvor mange meter slange vil du foreslå til sådan et hus?
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lajn |
Lagt på d. 02-09-2010 20:44
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/05/2010 12:23
|
Citer allankj1 skrev:
Nu skal vi lige passe på. Er huset bygget som lavenergiklasse 1 hus eller er det bygget som standard hus eller lavenergiklasse 2 men er kommet i lavenergiklasse 1 ved at vælge jordvarme som opvarmningsform?
Mener da i øvrigt at et lavenergiklasse 1 hus bruger 25w / m2
Allan
huset bliver bygget som en klasse 1 , og så vi valgt at opgradere vinduer og døre til AURA+ fra rationel så den skulle gerne ende under en klasse 1.
meeeen som står skrevet mange steder, så skal man nok passe på med at gå alt for højt op i det med klasse 1. hvad angår varme forbrug.
har også set på en energifanger, den kunne man bare smide på i stedet for de ekstra meter i jorden, ville det hjælpe eller er det 15000 kr ud af vinduet
Energifanger 150 m Ø40 PE-rør
inkl. cirkulationspumpe og montagekit
Redigeret af lajn d. 02-09-2010 20:47
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 03-09-2010 09:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Tror absolut ikke det kan betale sig at ofre 15.000 kr. Det er så lidt det betyder for den samlede cop om du kan holde 1 grader eller 0 grader på brinen om vinteren. Og om sommeren er det helt lige meget om brinen er 17 grader eller 19 grader (antager at den er varmere med energifangeren på) idet du om sommeren ikke brugere noget varme. Kun cirka 2 kwh i døgnet til varmt vand.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lajn |
Lagt på d. 04-09-2010 16:17
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/05/2010 12:23
|
Citer allankj1 skrev:
Tror absolut ikke det kan betale sig at ofre 15.000 kr. Det er så lidt det betyder for den samlede cop om du kan holde 1 grader eller 0 grader på brinen om vinteren. Og om sommeren er det helt lige meget om brinen er 17 grader eller 19 grader (antager at den er varmere med energifangeren på) idet du om sommeren ikke brugere noget varme. Kun cirka 2 kwh i døgnet til varmt vand.
ok jeg troede bare at en energi fanger gav en del effekt lige før og lige efter vinter. |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 04-09-2010 19:24
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Jamen det er da også muligt at den kan spare dig for 5 - 10 % i kwh men lad os så antage at det er 150 - 200 kwh * 2 kr = 300 - 400 om året. 15.000 / 300 - 400 = 37,5 - 50 år i afbetalingstid.
Du er i gang med at bygge et lavenergihus klasse 1 men et meget lavt energi forbrug. Kan du spare 5 - 10 % med en energifanger er det jo ekstremt lavt når vi omregnet dette til kwh da dit forbrug jo er så lavt på årsbasis. Og investere DKK 15.000 eksta synes jeg er meget.
Hvad siger de energiberegningerne du sikret har fået lavet af de forskellige du har indhentet tilbud hos.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|