VP kører dårligt efter rep.
|
DBS |
Lagt på d. 29-04-2012 14:59
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 08/03/2012 16:00
|
Jeg har fået udskiftet min højtrykspressostat, da den var løst ud, og ikke kunne resets (årsagen til det højetryk, var et snavsefilter på varmesiden, som jeg ikke havde fået renset)
Nu efter, at reperatøren har skiftet pressostaten, ja så kan varmepumpen knapt levere 40 grad på varmesiden, og COP er faldt fra før cirka 4.08 til 3
Jeg vil selvfølgelig ringe til dem imorgen, for at hører hvad de mener.
Men hvad mener forum, at de har gjort galt, har de lavet en for lille fyldning, eller har de været ved at skrue på termoventilen ?
mvh DBS |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-04-2012 20:59
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nu er man jo håbløst forvist til de rene gætterier, når spørgeren ikke har lyst til at oplyse ganske basale ting som f. eks. hvilket apparat der er tale om.
...Men jo, et godt gæt er manglende kølemiddel eller en meget dårlig justeret termoventil.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-04-2012 21:03
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Ligeledes er det altid rart at vide hvordan og hvilket der måles. F. eks. Styrdinvarmepumpe udmærker sig jo ved ekstremt upræsice målinger. Og varmemålere - selv de gode - er godt nok på varmeværkets side (eller også er vores varmepumper ganske ekstremt meget bedre en databladet lover), og det sidste er nok ikke tilfældet.
|
|
|
|
DBS |
Lagt på d. 06-05-2012 08:02
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 08/03/2012 16:00
|
@hamselv
Det jo rart, at mit indlæg om ikke andet, kunne bruges som dårligt eksempel
mvh DBS |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 06-05-2012 13:21
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvis du nu fylder hullerne ud, i den viden vi helst skulle have, for at kunne producere et gæt på hvad der driller dig, skal vi gerne forsøge.
Så det er skam kun lidt venskabelig revseri, til de spørgere der tror vi er synske at kan gætte alt det usagte ved at kigge i en krystalkugle!
|
|
|
|
DBS |
Lagt på d. 06-05-2012 19:27
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 08/03/2012 16:00
|
Tror faktisk svaret står i første indlæg
VP har ikke flowmåler med puls, det vil sige at COP´en er lidt beregnet, ifh. til de indgivene data, så når man nu renser filter på varmebæresiden, så kommer der mere flow end der var før fejl, og dermed vil deltaT på varmebæresiden jo også falde (større flow), og hvis deltaT falder, vil den beregnet COP også falde
Så måske jeg skulle kikke efter en flow måler, og klaske på, evt. også en elmåler med pulsudgang, så ville det jo være perfekt
VP´en har indgange til dette, og de kan sættes op med antal impulser pr m3 hhv. KWh
mvh DBS |
|
|