Ja og nej. Et større svensk foretagene havde solgt masser af varmepumpe fra Panasonic da H16 fejlen pludselig dukkede op. Det kneb dengang gevaldigt at få dette firma og et andet dansk firma der importerede fra sydeuropa til at vedstå sig garantierne. Hos Danmarkspumpen havde man ingen problemer. Samme problematik med de dårlige ventilatormotorer næsten alle klimaanlæg led af på et tidspunkt. Senest har vi skiftet print i en del paralleltimporterede HE'ere (også fra sydeuropa), idet afrimningslogikken ikke var iorden. Kinnan opdagede det og kodede printene om. De andre afviste bare. Vi hjalp dem så (mod betaling naturligvis - pumpen var jo ikke købt hos os).
For år tilbage rendte vi på en LG der ikke duede. Et ring til Claus, en lille instruktion og et nyt print - og samme varmepumpe virkede perfekt. Den var også kommet ind via Spanien.
En ting er jeg så ked af med Danmarkspumpen. Der optræder forhandlere uden KMO nr. Hvilket vi har skældt dem ud for masser af gange uden der sker noget.
KMO-godkendelsen - har det med andet at gøre end evnen til at håndtere CFC?
Kan man eksempelvis - off the record - udlede, at her har vi at gøre med en montør, som enten springer over hvor gærdet er lavest, og/eller at manglen på viden/udstyr relateret til CFC også smitter af på de andre aktiviteter.
Ingen KMO nr = forbudt at håndtere kølemidler. Om du finder det orden svarer lidt til at goutere folk kører uden kørekort. De kan måske godt køre men må ikke. Dermed også fastslået at et KMO nr ikke er et kvalitetstegn. Det fortæller udelukkende hvad du har tilladelse til.
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.