VPL 15
sbrj
Har fået skiftet 3-trinstermostat i anlægget, så nu er der konstant indblæsning, men der er ikke den samme power på indblæsningen, som før jeg fik problemer med det for et par år siden. Har en mistanke om, at anlægget afrimer uafbrudt.Er der nogen der ved om det kan være tilfældet og hvad er årsagen til det?
 
olejakobsen
Hej

Hvad er temp i udsugningsluft lige før anlæget?