Jeg har desværre fået denne fejl på min Panasonic varmepumpe. Den indikerer jo en fejl på ledning mellem inde- og udedel eller fejl på PCB.
Ledning er testet og er ok.
Ledning på terminal 3 på udedel er afmonteret og jeg måler ca. 40Vdc over T2 og T3.
Jeg måler ca. 40Vdc over den afmonterede ledning og T2.
Med ledning på T3 monteret, måler jeg ca. 2-23Vdc.
Er der nogen måde at teste om det er PCB på inde- eller udedel der er noget galt med ?
Eller skal jeg bare skrotte dyret og smide et andet anlæg op ?
Det kommer an på hvor man har købt den og hvilken garanti den er omfattet af. Er det en Danmarkspumpen hedder det jo fem år, og så plejer man klart at skifte printkort, med mindre den er ældre end de 5 år.
Den kan jo stadig laves. Men kulance skal man ikke påregne. Normalt skifter man både kort i ude og inde, idet de kan høste hverandre når det er galt. Men umiddelbart er 8 år for lav levetid.
Spring til debat:
Log ind