Det skyldes at trægulv har meget mindre varmeledningsevne (bedre isoleringsevne/større temisk isolans) end et klinkegulv. Der skal derfor kompenseres for dette, f.eks. ved et større flow.
Bemærk dog at max. (overflade) temperaturen for trægulv ikke bør overstige 23-25 grader. Det kan være svært at overholde hvis man ønsker rumtemperaturer i nærheden af 22-23 grader. Løsningen på dette problem er mere varmegivende overflade = mere slange. Det er derfor ikke sikkert at man kan nøjes med den alm. lægningsmetode hvor slangerne bindes på rionet med 30 cm. afstand. Så er dette tilfælde er gulvarmen fejldimensioneret i fht rummets faktiske forhold og brug.
Men prøv at måle overflade temperaturen på gulvet, og kan den tåle mere varme, kan du måske øge flowet i kredsen (på gulvarme manifolden), Det er ikke pumpen du skal regulere på.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|