57 Starter på 52 timer
|
Sorenzoo |
Lagt på d. 23-04-2013 23:10
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 15/05/2011 22:00
|
57 Starter på 52 timer og 11 timers kompressor dritdstid. Er det acceptabelt? Det er et Nibe Fighter 1220-8 tror jeg den hedder, 2x150 meters slange og 3 i husstanden, og vandbåren gulvvarme og et par radiatorer på 1 salen.
Har ikke en fornnemmelse af om det er fornuftige tal.?
Tak. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 23-04-2013 23:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Øhhhh buffer størrelse??? Eller mangel på samme??? Settings??? Er VP stillet meget for højt i forhold til hvad der skal bruges???
Som udgangspunkt skal VP stå lavest muligt, og varmebæreren (radiatorerne/gulvvarmen) skal skrige efter varme. Selvfølgelig afbalanceret efter opretholdelse af komfortkrav. Men skruer man bevistløs op for varmepumpen og lader radiatorer og gulvvarmetelestater slukke, får man resultater som du beskriver. Jeg tror jeg har et par starter eller tre pr døgn. Med mellem 1 og adskillelige timers drift af gangen. Om sommeren kortere drifttider, men stadig få starter.
|
|
|
|
Sorenzoo |
Lagt på d. 24-04-2013 09:23
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 15/05/2011 22:00
|
Jamen der sidder sådan en lille beholder ved siden af den, UKV 40, en 40 liters beholder som jeg antager er buffer... Alt mit gulvvarme er tævet på max, men mine radiatorer står jeg ikke rigtigt på noget... VP er bare standard udover at jeg har lavet margin på grader på forbrugsvand lidt større, da der kun var 3-4 graders forskel som standard, og håbede det kunne gøre den ikke startede så tit...
Ved ikke om jeg har 100 procent tillid til min smed som har sat det op, men han siger jeg skal rense et lille filter der sidder på det, og at det måske kan gøre at der er mange starter... Men ja, ellers modtages gode råd meget gerne.! |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 24-04-2013 13:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Her er lidt statistik over min VP.
På gode dage (om vinteren når den rigtig skal lave varme) er der få starter. I overgangsperioder og om sommeren hvor den ikke kører over længere tid, bliver den nødt til at lave nogle "sjat/pjatkørsler" for at vedligeholde Varmtvandsbeholderens temperatur.
Hvis man kun har VV behov på faste tider1-2 gange om dagne eller kan acceptere store variationer kan der hentes lidt på større differens (delta T).
Jeg har forsøgt at minimere/optimere på kørsler og forbrug (kWh og COP), men comfort har en pris, og vores behov => lidt flere starter en minimalt.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Sorenzoo |
Lagt på d. 24-04-2013 13:20
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 15/05/2011 22:00
|
Det var dog en lækker statistik. Mange tak for det.
Jamen det bekræfter mig jo i at den kører for tit. Så er spørgsmålet jo bare hvad jeg skal gøre ved det....? Det er vel bedst at den kører længere tid af gange og ikke så tit omkring slid tænker jeg.?
Det er jo ikke fordi jeg synes den bruger voldsomt for meget strøm, og der er jo god varme og fint varmt vand, men ville bare gerne være sikker på at den kørte optimalt. |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 07-08-2013 02:03
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Jeg kan sige at jeg har omkring 42 starter i snit pr. måned. Det giver lidt over 500 starter om året. Du har på 9 dage det samme antal starter som jeg har på et år.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 07-08-2013 09:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hov regnede lige forkert (troede det var 57 starter på 24 timer). Men på 19 dage har du samme antal starter som jeg har på et år.
Du når dog aldrig ned på mit lave antal da du sandsynligvis har radiator og buffer, mens jeg kun har 167 m2 betongulv at varme på + min varmepumpe måske er lidt bette til opgaven.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|