Gulvvarmeshunt uden cirkulationspumpe.
|
our |
Lagt på d. 15-10-2013 08:29
|
Begynder
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 22/09/2011 19:25
|
Er det muligt at lave en gulvvarmeshunt uden cirkulationspumpe - evt med en thermisk blandeventil i stedet ? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-10-2013 09:20
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
En gulvarmeshunt uden pumpe hedder en manifold og ja det kan du godt.
At fuske nogen med ventiler uden at have pumpe sekundært til at trække går ikke. Men gulvvarme kan du bare afbryde og lade VP'en styre fremløbet - udekompenseret. Og med en styret varmebærerpumpe er det ikke noget problem.
|
|
|
|
our |
Lagt på d. 15-10-2013 19:27
|
Begynder
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 22/09/2011 19:25
|
Tak for svar
Vi har radiatorer i halvdelen af stueetagen, og gulvvarme i resten, samt hele kælderen.
Varmepumpen opvarmer en arbejdstank på 500ltr, som centralvarmeanlægget så bliver forsynet fra, via. sin egen cirkulationspumpe - Så der ér i forvejen cirkulation i centralvarmevandet
Er gulvvarmeshuntens cirkulationspumpe så ikke lidt overflødig ? - bortset fra når termostaten lukker, og gulvvarmen cirkulerer internt... men er den interne cirkulation overhovedet nødvendigt ?
Vi har altid haft to cirkulationspumper på centralvarmeanlægget - en til radiatorerne og en i gulvvarmeshunten - kan i hjælpe mig med at forstå hvorfor man har valgt at lave det sådan
Tjener gulvarmeshuntens cirkulationspumpe et formål, eller kan der energioptimeres lidt her ? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-10-2013 20:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nej det bliver lidt noget bras at pille ved det. Det bliver altid lidt noget klister når du har radiatorer og gulvvarme blandet. Og bedst er det at have en varmebærerpumpe der føder radiatorer og den shuntede gulvkreds. Og den shuntede gulvkreds har så optimalt sin egen pumpe. Bruger du PICOpumper fra Wilo, snakker vi ret få KWH pr år og du har så 100% styr på tingene. Og i hvert fald Carrier/Bosch/IVT kan ovenikøbet styre shunten til dens egen kurve, hvis man har lyst til at lave noget der er mere sofistikeret.
Skal du spare shunten og shuntpumpen væk, bør det ikke være trægulv og radiatorerne skal være temmelig store, sådan du ikke har for vilde fremløbstemperatur.
Og som altid, pas nu på med at jagte små bitte besparelser, der medfører diskomfort. 25 ørerne kan også blive for "surtjente"! En for lille radiator der skiftes, kan give laaangt langt større besparelse, end at fjerne en pumpe osv osv...... Her i huset har isolering af to skunke medført langt bedre komfort og foreløbig 3 gange sænkning af varmekurve = højere COP = besparelse.
|
|
|
|
our |
Lagt på d. 16-10-2013 08:24
|
Begynder
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 22/09/2011 19:25
|
Du har ret - en moderne cirkulationspumpe har jo et beskedent forbrug, i forhold til den der sidder der nu. |
|
|