Hej
Min ESBE veksel-ventil trækker sig ikke tilbage efter varmt-vands produktion. Er denne ventil fjeder påvirket eller trækkes den tilbage af aktuatoren.

Har prøvet at motionere den, men den bliver aldrig rigtig glad for at gå tilbage i position B.

Hvor bestiller man en ny?

Mvh/ og god dag
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
hamselv
Den er trukket af motoren. Der er ingen fjeder i. Prøv lige at komme med dit serienummer - så checker jeg om den er dækket af garanti.

Du kan få den hos alle IVT forhandlerne. Vi har altid sådan en i bilen.
 
jfjeldsted
Hej

Der står følgende: ALZ 160. 230V 15VA
50HZ. IP20 35N 3s

0839. Det sidste må være serienummeret
eller? Der står indvendigt et 4 cifferet nr.5157 pab
Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
jfjeldsted
Hej

Der står følgende: ALZ 160. 230V 15VA
50HZ. IP20 35N 3s

0839. Det sidste må være serienummeret
eller? Der står indvendigt et 4 cifferet nr.5157 pab
Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
hamselv
Serienummeret på varmepumpen står på skiltet oven på varmepumpen.
 
jfjeldsted
Hej og Undskyld.
Det var nummer på aktuatoren jeg gav dig.
Her er serie nr på pumpen.: 0802783

Mvh
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
hamselv
Den er ikke garantidækket og ejheller registreret hos arctic. Antagelig er den enten så gammel den er importeret via SEAS eller hentet direkte i Sverige. Så det koster en lille 900 kr seddel + et bidrag til den danske stat i form af moms, så har du sådan en fætter med posten.
 
jfjeldsted
Jeg har fået den i gave fra min svigerfar der er svensker. Så du har ret, den er fra Sverige.
Det er 2. gang den bliver skiftet. Er der ikke et alternativ til denne, i mine øjne, fejdesignet komponent. Jeg har hørt noget om et produkt med navnet LK.

Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
hamselv
Det er en LK jeg vil sende dig. ESBE'rne har vi ikke brugt i de sidste 3 - 4 år. LKén passer lige på, hvis du får den rigtige. Skære ringe og kabler passer lige over på.
 
hamselv
Du skal bare oplyse størrelsen på VP'en.
 
jfjeldsted
Ok. Perfekt.
Kan du ringe på 30751955 alternativt skrive på jnfj@nnepharmaplan.com
Mange tak
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
jfjeldsted
Det er en 9KW
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 22

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,042,185 Unikke besøg
XHTML CSS