Jeg søger info omkring lamda værdi / u værdi på Henholdsvis
* armaflex / Armacell 28*13
* Rockwool / Isovere 28* 30
Jeg ved godt at den sidst nævnte ikke er porretæt, men i dette tilfælde er der tale om isolering imellem ude- og indedel ( Centralvarmevand )
Der er i øjeblikket armaflex med ( 28 *13 ) et stræk på ca 18 meter . Der bliver overvejet at isolere med en isover/rockwool 60*30 rørskål oven på armaflexen, dette er der vel ikke noget problem i. ( Der er ikke regn eller sollys på rørerne )
men er der nogle som kan sige hvad der isoler bedst. Hvis det enten er den porretætte isolering med en tykkelse på 13 eller en "rockwool" isolering. 30 ?
Har prøvet at Google, men ved ikke helt hvad jeg skal lede efter...
Bosch LW/m EHP 6Kw 350 meter slange. 22m2 gulvarme 90 m2 rad. 120l buffer.middel isoleret hus fra 1935
Som mureren skriver så må du Google dig frem til de pågældende produkters lambda/U-værdi.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
Her er hvad du spørger om, i vedhæftet fil. Håber at filen ikke falder af "i svinget".
I vedhæftet fil er Alm. isolering er sat til 0,036 og Armaflex er sat til 0,033.
Jeg kan ikke se at der er noget problem i at lægge et ekstra tykt lag på, uden på Armaflexen.
Hvis der er nogen der mener at det er et problem, så kom frem og beskriv problemet.
Interessant at de oplyser lamda svinger med temperaturen, det har jeg ikke lige tænkt over. Fra 33 ved 0 gr. 34 ved 10 gr. og (formentlig) 38 ved 50 gr. Bemærk ved højere temperaturer er det nok ikkke bedre end alm. isolering.
Normalt tænker og sammenligner man jo nok med alm. Loftsisolering der benyttes ved 20 gr.
Rockwoll oplyser lambda på 38 ved 10 gr. og 44 ved 50 gr. for deres universal rørskål. Og 33 og 37 for deres 800 produkt.
Men på dit konkrete spørgsmål om hvad der isolerer bedst: 13 mm Armafleks eller 30 mm Rockwoll, ja så bliver svaret, det sidste.
@Skov
Da der er tale om centralvarme vand, uden risiko for kondens ser jeg heller ikke noget problem i metoden. Det var noget andet hvis det var kuldeisolering med kondens risiko. Så kunne man få fugt i isoleringen pga 2 lag dampspærre.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.