IVT 495 Twin. Ikke varme i alle rum.
|
Morten ap |
Lagt på d. 01-12-2013 12:51
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 10/10/2012 06:45
|
Hej.
Har som overskriften sådan et anlæg.
Men har fået skiftet kompressor i det for 3 uger siden , og derefter er det som om det ikke vil varme ordentligt.
Nogle rum er helt nede på 19 grader og andre 20.5.
Har ændret på mit flow men det sker der ikke det store ved og stilles det tilbage som det skal bliver alt koldt.
Køre i øjeblikket på kurven 6.5 og har læst at kurv 4 skulle være rigeligt.
Har gulvvarme i hele huset støbt i beton og sat alle mine føler til 21 grader i div. rum.
Har i nogen forslag til hvad der kan være galt.
Mvh. Morten |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 01-12-2013 17:51
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvilke temperaturer har du i anlægget?
Umiddelbart lyder det nærmest som syg fremløbsføler, eller syg trevejsventil.
|
|
|
|
Morten ap |
Lagt på d. 01-12-2013 20:52
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 10/10/2012 06:45
|
Hvilke temperature tænker du på??
Hvor sidder den fremløbsføler?
Har tænkt på den 3 vejsventil syntes ikke den arbejder som den skal.
Den står meget i det blå felt 3 vejs. |
|
|
|
Morten ap |
Lagt på d. 01-12-2013 21:18
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 10/10/2012 06:45
|
Kiggede lige temperaturer på anlægget.
Fremled. 34 gr
Tappevarmv. 48 gr GT3.1
Varmvand. 49 gr GT3.2
Varmvand. 48.9 gr (GT3:4)
Manometer hvor flow just. 36 gr
Manometer hvor termostater er. 30 gr
Ved ikke om det kan bruges. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 01-12-2013 21:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Så er min gæt gulvvarmen er syg. Åbner dine telestater? Altså ikke bare selve telestaten. Ventilen kan også nemt ske at hænge - lige som radiator ventiler.
|
|
|
|
Morten ap |
Lagt på d. 01-12-2013 21:33
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 10/10/2012 06:45
|
Ja de åbner fint og har arbejdet med stifterne også. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 01-12-2013 23:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Pumper? Iflg dine aflæsninger er varmen der jo, men kommer den rundt?
|
|
|
|
Morten ap |
Lagt på d. 02-12-2013 05:13
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 10/10/2012 06:45
|
De begge køre, har haft skruen af og tjekke at møllen køre i dem.
Tænker om der har kunnet kommet luft ind da han skiftede kompressor |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2013 17:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Altså, varmen er der. Det siger tankfølerne. Og iflg dig selv er der varme frem til manifolden, right? Så ville det være rart at høre om returmanifolden er iskold. Husk på du har en lukket kreds med varmen. Så følger du fra varmepumpen og frem burde det være nogenlunde simpelt at finde ud af hvor der ikke er flow.
Nu aner jeg jo intet om hvad man har haft adskilt, men en 495TWIN piller man kompressoren ud af og sætter en ny i. Altså du adskiller ikke vandkredsen. Kun hvis man har haft hele skidtet skilt ad, burde luft være en option. Men luft på varmekredsen kan jeg nu ikke erindre vi nogensinde har bøvlet med. Brinekredsen kan være lidt drilsk og den skal have tryk på, da brinepumpen sidder øverst sammen med kølefladen. Så den er lidt følsom. Men der vil du så få udfald lavtryk og for meget elpatrondrift, hvis der er syndet der.
Til gengæld har jeg oplevet at shunt ventilen kan genere. Og fejl på denne kan være en option, men så er afgangen fra varmepumpen kold. Det samme hvis fremløbsføleren er syg.
Så er sidste fejlsted gulvarmemanifold/shunt/pumpe. Og det giver ligesom sig selv, at er der en shunt skal den selvfølgelig åbne. Og ventilerne i manifolden skal åbne. Begge dele kan sidde fast.
Har du ikke reklameret over reparationen til reparatøren? Det kan jo være han har pillet ved et eller andet og kan huske dette.
|
|
|