Joffer |
Lagt på d. 29-12-2013 08:55
|
Begynder
Antal indlæg: 36
Tilmeldt: 10/02/2012 00:01
|
Hej Alle.
Min luft til vand varmepumpe afrimer selv ved meget milde temperaturer + 9-10 grader. Er dette nomalt?
Anlæg Vølund fighter 2025 6w |
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 29-12-2013 09:29
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Som standart er den sat til at starter ved 1 gr. og stopper først når den når over 10 gr., nu ved jeg ikke hvad for en styring du har, men er det en SMO 10 kan du se det der inde i 9.1.3 start og 9.1.4 stop.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-12-2013 11:43
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Gasafrimer den med nuværende ude-temp???? Så har da set afrimningslogik der er smartere (luftafrimer når temperaturen er til det, og bruger forskellen mellen air on og sugetryk + tidsforsinket (dynamisk kurve aftagende mod lavere udetemp). Det fungerer helt fortryllende og virker utrolig logisk når man overvåger det. Den venter til der er lavet is, men detekteret smartere end med en simpel pressostat.
|
|
|
|
Joffer |
Lagt på d. 14-01-2014 16:11
|
Begynder
Antal indlæg: 36
Tilmeldt: 10/02/2012 00:01
|
Hej I gen efter en ferie.
Mit anlæg står som Walter12 beskriver, start 1gr. stop 10 gr. samt Mindste drifttid for varmeproduktionen, inden en ny afrimning
er tilladt er 60 minutter.
Jeg synes i øvrigt at den afrimer mere når den laver vv.
Min nabo har samme pumpe som står indstillet som mit men hans afrimer ikke før det bliver rigtig kold alt så meget tæt på frysepunktet eller der under.
Jeg synes det er mærkeligt at 2 teknisk set ens anlæg opfører sig forskellig.
Fortsat god dag. |
|
|
|
Kennet77 |
Lagt på d. 15-01-2014 17:07
|
Begynder
Antal indlæg: 18
Tilmeldt: 08/09/2012 08:55
|
Jeg har vedhæftet et link hvor der står lidt omkring afisning af luft/vand.
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/modelling_defrost.html
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
|
|
|
|
Joffer |
Lagt på d. 28-01-2014 14:51
|
Begynder
Antal indlæg: 36
Tilmeldt: 10/02/2012 00:01
|
Tak for linket Kennet77..
Afrimningerne styres af fordampertemperaturen på min pumpe , men den er stort set altid under 1° uanset om det er frost eller + 10-15 grader er dette normalt tænker jeg? når jeg kigger ind er den ingen synlig tilisning eller det der ligner |
|
|
|
helskov |
Lagt på d. 28-01-2014 17:38
|
Begynder
Antal indlæg: 34
Tilmeldt: 20/08/2012 23:24
|
På min er det Udetemp - Fordampertemp + en tid fra sidste afriming der afgører.
Pt er grænsen på 8gr. Dvs hvis f.eks udetemp er -1 og fordamper er >-9gr så vil den begynde at afrime. Pt afrimer den pænt tæt. Det er koldt og luftfugtigheden er tæt på 90%
Mon ikke det er lidt af samme princip for din joffer? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 28-01-2014 18:49
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det lyder logisk helskov. Men der findes stadig anlæg der afrimer timer afhængigt under en vis temp. Men den metodik du nævner siger den skal være begyndt at suge sig ned, inden afrimning.
|
|
|