IVT Greenline HT Plus C6 larmer ved tilskud..
|
jkn |
Lagt på d. 25-01-2014 05:15
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Vores IVT er begyndt at brumme højt når den kører med tilskud.
Det lyder som om det kommer fra siden, hvor sikringerne sidder..
Nogen som har et bud på, hvad det kan være ? |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 25-01-2014 12:33
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Har ikke bud på hvad det kan være men hvorfor kører du med tilskud???
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
jkn |
Lagt på d. 25-01-2014 22:48
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2193&pid=15575#post_15575]allankj1 skrev:[/url]
Har ikke bud på hvad det kan være men hvorfor kører du med tilskud???
Den gør den jo automatisk, når den ikke kan opnå den ønskede temperatur..
Den er også liiige klein nok til huset.. |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 26-01-2014 01:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Nu har vi jo også haft -5 grader de sidste par dag. Pt -6,7.
Og normalt dimensionere man jo VP til at kunne dække 95-98% af behovet. Resten skal så komme fra suplerende varmekilde, elpatron, brændeovn, elradiatorer eller andet.
Men at den brummer, tjaa det gør min elkedel i køkken også når den fyrer 2,5kW af i 1,5 l vand.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 26-01-2014 10:43
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Er du sikker på den er for lille til huset. Hvis aldrig du har rørt ved standard indstillingerne vil el-patronen slå til efter en time hvis det er under 0 grader. Det er muligt at pumpen godt selv kan klare det.
Har du noget overblik over hvor mange timer el-patronen har været i drift?? Du kan jo prøve at aflæse timerne for el-patronens drift i menu 7,3.
Yderligere så prøv at giv mig værdierne i menu 8,1 og 8,2
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 14:33
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Kontaktsættet er gået. Kendt fejl for en hel del år siden. Müeller-relæerne bliver slingrede i ankeret. Et Danfoss CI 16 relæ går direkte på og kræver kun lidt flytten på ledningerne.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 16:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Er repareret på <1 time.
|
|
|
|
jkn |
Lagt på d. 26-01-2014 22:25
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Perfekt. Tak for kompetent svar Hamselv..
Det er helt sikkert det !
Jeg går ud fra at det er et 400V relæ ?
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2193&pid=15584#post_15584]hamselv skrev:[/url]
Kontaktsættet er gået. Kendt fejl for en hel del år siden. Müeller-relæerne bliver slingrede i ankeret. Et Danfoss CI 16 relæ går direkte på og kræver kun lidt flytten på ledningerne. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 22:56
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Faqs/ia/Contactors-and-Motor-Starters/Contactors/CI-6-50-series-Contactors/80dab3e9-e04d-40e4-83e3-a00df7488add.html
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 27-01-2014 00:43
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Må vi ikke høre tråd opretteren om hans værdier i de menuer jeg henviser til. Måske elpatron ikke er nødvendigt hvis bare den bliver indstillet ordenligt.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
jkn |
Lagt på d. 27-01-2014 08:32
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Hej Allan..
Elpatron er nødvendig..
Har prøvet et år, hvor den var slået fra og der kunne VP'en ikke følge med..
Mener effekten har jeg sat til 1/3 og træget den med 3 eller 4 timer..
Her om vinteren kører pumpen uafbrudt og det er bare min fornemmelse at det godt kunne have været en 7-8 kW
Hamselv: Du har vel ikke produktkoden til det eksakte Danfoss relæ, der skal bruges? |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 27-01-2014 09:49
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Okay
Så giver det jo god mening at den hjælper til. Vidste jeg ikke og troede derfor at du bare troede at el-patronen var en nødvendighed.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 27-01-2014 12:12
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Næh, det er sådan noget der standard ligger i vores biler.
Nød rep: Du kan ombytte de to relæer, men så flytter du knurreriet til hvergang du laver VV spids (der bruger den nemlig 6 kW uanset du tror du har blokeret den på 3 kW). Eneste rigtige løsning - skift relæet. Alle kølefirmaer og elfirmaer må forventes at have en på hylden. Ubetinget alle der laver service på ældre IVT/bosch varmepumper har en i bilen.
|
|
|
|
jkn |
Lagt på d. 29-01-2014 22:00
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Tak til Hamselv for en nødløsning der virker..
Nyt relæ bestilt ved elektriker ;-) |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-01-2014 22:21
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Tæskegodt.....Rart at kunne hjælpe....
|
|
|