lau
Hej er der nogen der kan anbefale et firma der kan lave service på et IVT jordvarme anlæg.
Redigeret af hamselv d. 09-09-2014 18:36
 
hamselv
Færøerne? Indokina? Grønland?
 
allankj1
Gørlev tror jeg hvis ikke jeg tager fejl. Og så en IVT 495 :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
lau
Er det allan der også var nede og hjælpe mig ??;-)
Urhøj tænker du på .?

Lad os lige undlade navngiven tilkendegivelser af hvem man ikke kan lide!
Redigeret af hamselv d. 09-09-2014 18:38
 
allankj1
Ja det er Allan der var og hjælpe en gang.

Hvorfor vil du have service på pumpen? Er der fejl på den eller er det bare det lovpligtige??
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
lars-jacobsen
Det lovpligtige kan vi ikke engang lave selv mere, selvom man ved hvad man gør.
Eller er uddannet i emnet, har leverandør fagkurser, er VE, KSO, eller VPO certificeret, da der i seneste bekendtgørelse blev indført at det SKAL udføres af en autoriseret VVS installatør! Sad

Hvis det så viser sig der er noget galt med kølekredsen, ja så skal man have fat i en der må pille i den, da det jo ikke er sikkert VVS installatøren kan/må.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Admin
Det bliver ændret det med det skal være VVS, og andre ting er på vej
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
lars-jacobsen
Det manglede da også bare.
Måske en svipser da man i sin iver med at udvande VVS autorisationen ville kompensere lidt og så kom til at skrive det ind i en "tilfældig" bekendtgørelse.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
lau
Den skriver lav pressostat . Og så skal den have et service.
 
hamselv
Ja så haster det jo lidt. Normalt betyder det kølemiddelmangel, eller syg termoventil. Det har kompressoren ikke godt af.
 
lars-jacobsen
Det kunne også bare være for lavt tryk på brinekredsen.
I nogle installationer er der jo ikke seperat indgang for dette og brinesensoren kobles derfor i serie med kølekredsens pressostat. Så er det knap så alvorlig, men stadig noget der skal gøres noget ved.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
hamselv
Måske....... 495Twin udgik for en del år siden, og mindes ikke jeg har set en, hvor der er monteret pressostat på brinekredsen (eller niveauvagt for den sags skyld)
 
allankj1
Ikke samme fejl som sidst. Du har tjekket at det ikke er cirk. pumpen der har sat sig igen.


http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1361&highlight=495&pid=7769#post_7769
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 29

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,035,943 Unikke besøg
XHTML CSS