Ny indkøbt hus med Jordvarme anlæg. Hjæælp..=D
Ricki
Hej alle sammen jeg ved snart ikke hvor jeg skal starte men nu prøver jeg.

Jeg har lige købt mit første hus nogen sinde opført i 2012 med jordvarmeanlæg. Problemet ligger i jeg købte huset som dødsbo og huset var ikke færdigt bygget og derved jordvarmeanlægget ikke indreguleret. Der var en ide om at huset skulle have haft solfangere på taget dog var disse ikke sat op med fulgte med. Har efterfølgende haft BOSCH tekniker på til at servicere anlægget så jeg vidste det ville køre. Han rådede mig til at sælge disse solfangere da der manglede en del udstyr til tilslutningen af disse Og det simpelhen ville blive fordyrt for mig at få tilsluttet kontra det jeg ville spare i at have det. så jeg solgte paneler og de små ting jeg havde. Nu står jeg her I mit hus og kan simpelhen ikke få pumpen til at køre ordenligt og lev en konstant dejlig gulv varme, Gulvet bliver varmt i nogle rum og andre rum varmt også koldt og nu sidder vi og fryser i huset. =( Og det dur bare ikke med en gravid kone og en lille på vej. =D Jeg er i tvivl om hvorvidt det her anlæg er korrekt tilsluttet og syntes den pumpe køre konstant og er dyr i drift hvilket jeg ikke mener det bør være. Vi har en forbrug på 17 18 kw/t dagligt.

Info omkring huset. Huset er 256kvm Fuldt murstenshus dobbelt muret med hulrum. 3 lags termoruder og indstøbt gulvvarme i hele huset som er 1 plans. opført i 2012 450-500 mm isolering i loft.. Det skal siges de 70 kvm er garage og der ønskes 10* og resten er beboelse.

Info om Anlæg:
IVT greenline ht plus e7 VP.
Har rumfølere i alle rum sat på 22 23* Men telestaterne virker men åbner som de har lyst og her er kun 19* skal skrue helt op for føler før der kommer varme men så bliver her vel ALT for varmt.?

Er mildest talt blank og syntes at have prøvet at ændre varmekurver osv. Men det hjælper ikke. her er lidt menu aflæsninger med kørende pumpe..

GT1 RADIATOR RETUR FRA. 33,0* NUV. 27,1
GT2 UDE 4,8*
GT3 VARMT VAND SETP. 46* NUV. 45,1
GT6 KOMPRESSOR 62,8*
GT8 VP UD 34,0*
GT9 VP IND 28*
GT10 JORD IND 8,5*
GT11 JORD UD 4,0*

MENU 1,1 VARME OP/NED 2,5
MENU 1,2 VARMEFIN JUS 3,3*

Melder fejl på HØJRETUR VP senest 22/09/14...

OBS Bosch tekniker har efterfyldt med væske og tryk og dette ser perfekt ud. Håber i kan hjælpe mig er virkelig forvirret og på bar bund. =(
Ricki tilknyttede følgende billede:billeder:
20141128_161449.jpg 20141128_161429.jpg 20141128_161410.jpg 20141128_161353.jpg 20141128_161336.jpg
 
Chr
Velkommen På Heatpump.dk. Du er kommet til det rette sted, blandt folk der kan noget om varmepumper.

Du skal have taget et nyt billede af typeskiltet, hvor man kan se kolonnen til højre og ikke bare teksten på de forskellige sprog.

Det lyder til, at det første problem er, at dine gulvvarmekredse ikke er indreguleret korrekt. Vandet fiser gennem de korte kredse og afgiver ikke ret meget varme, mens det ikke kommer gennem de lange kredse, hvor der derfor kommer for lidt vareafsætning. Det problem skal løses først.
Du skal bruge en tegning af dit hus, hvor du kan se, hvor mange kvadratmeter hvert rum er. Der går 3,3 meter gulvslange pr kvadratmeter rum (ret mig, hvis jeg husker forkert). Dernæst skal du måle, hvor mange meter slange der er fra manifolden til rummet. Husk at gange afstanden med 2. De to tal lagt sammen er den totale slangelængde på den kreds. Øvelsen gentages på alle rum.
Stue og alrum, hvis de er store, er sikkert delt i hver to lige store kredse.

Når du har alle kredsenes længde kan du -manifoldmanualen etc- finde ud af, hvor meget hver indreguleringsskrue skal lukkes. Den/de længste kredse skal være helt åbne, og de andre skal knibes lidt/meget, så summen af rørmodstand og "knibe-modstanden" bliver den samme på alle kredse. På den måde får du en ensartet fordeling af varmen. Garagen har jeg ikke lige et bud på, hvordan man klarer.
Tag evt et billede af manifolden, så vi kan se, hvad det er for en fætter.

Når indreguleringen er på plads kan der tages fat på varmekurver mm, så økonomien kan optimeres.

Husk at tung gulvvarme (indstøbt i betonen) er langsom, så der skal tålmodighed til.

Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
 
Ricki
Hej CHR. jeg tager billeder med det samme har dog de her kan de bruges også. =) og forstår ikke lige hvor jeg skal regulere.? da det jo er automatisk.?
Ricki tilknyttede følgende billede:billeder:
20141128_161449_1.jpg 20141128_161509.jpg 20141128_161517.jpg
 
Ricki
Her er lidt flere billeder Chr. 😄😃
Ricki tilknyttede følgende billede:billeder:
20141128_203123.jpg 20141128_203150.jpg 20141128_203229.jpg
 
Ricki
Garagen er integreret i huset. 😃 og har også nord og syd føler på gulvvarmeSmile
 
LarsMA
Hvad er den sorte Grundfos pumpe indstillet på?
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
 
Ricki
Hej LarsMA tak for din kommentar. Den står på trin 3 ud af 3. =D
 
LarsMA
http://www.varmtvandfrasolen.dk/grundfos-grundfos-cirkulationspumpe-p-452.html

Er det overhovedet den rigtige pumpe, der sidder der? Nu er jeg ikke ekspert, men det virker ikke rigtigt. Der er vel temmelig meget tryktab i gulvvarmeslanger i 256 m2 hus.
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
 
Ricki
Ja det er jo så et godt spørgsmål. Aner nemlig ikke hvem og hvad eller hvordan omkring det anlæg. Hvad der har været tænkt omkring det da der egentligt også skulle have været solfangere på taget. ??? Men anlægget var klargjort til det men ikke monteret ? Så ja lars jeg er selv på bar bund og derfor søger jeg hjælp hos jer =D Jeg er sq bare en Mekaniker/tekniker For Biler. Smile
 
Ricki
Nu spørger jeg sikkert dumt hvad er den røde pumpe til der sidder ved Vp og tanke.? som skriver 22w forbrug.? Cool
 
hvac-jan
Den pumpe og termostat der sidder på manifolen skal ikke være der.
Den skal kun være der vis man køre frem med høj vandtemperatur .
Der sidder en hoved pumpe i varmepumpe .
Mvh jan
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Ricki
hvad vil det sige Jan.? Har det noget at gøre med de har tiltænkt anlæg til solfangere.?
Men er det så min alpha 2 pumpe som cirkulere vandet til gulvvarmen,? eller mener du VP gør det.? så du mener det skal afmonteres.? Fordi varmen er reguleret fra VP i forvejen også styre rumfølere hvor meget varme ventilerne skal lukke ind i stedet.?
 
hvac-jan
Det har ikke når at gøre med din solvarme, den ville ha køre på en spiral i vandtank eller veksel.
Du har et stort tryktabe i den ventil og så er der monter 2 pumpe i serier,så den pumpe der er i din varmepumpe skal tryk igennem en ventil og en pumpe.
Det skal afmonteres😄
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Chr
Nej, indreguleringen af kredsene er ikke automatisk.
Vandet er dovent og vil tage den korteste/letteste vej rundt. Og det er gennem de korteste slanger, hvor der er mindst modstand.

Når der er indreguleret rigtigt og alle telestater står åbent vil der være lige meget varme i alle rum.

Så vidt jeg kan se er din manifold en shunt-manifold. Det vil sige at den er beregnet på at blande varmt fremløbsvand og koldt returvand for at få en passende temperatur i fremløb på gulvene. Det har du ikke brug for nu, da du (fornuftigt) har valgt ikke at få solfanger på. Varmepumpen har en bedre virkningsgrad desto lavere temperatur den skal lave, og derfor lader man den regulerer fremløbstemperaturen (kaldes at kører med flydende kondensering), så fremløbstemperaturen reguleres af udeføleren og varmekurven. Jo koldere det er ude desto varmere bliver fremløbstemperaturen.
det er meget bedre end at have telestaterne og rumfølerne til at regulere for meget, da indstøbt gulvvarme er trægt. Det vil sige, at gulvene bliver kolde inden rumtemperaturen falder nok til at telestaten åbner og giver mulighed for at få noget varme ud i gulvet igen. Det er derfor mange af os kører med altid åbne telestater. Og så giver det gode lange drifttider på varmepumpen.

Det er den røde pumpe, der cirkulerer vandet i gulvvarmen. Den sorte pumpe er shuntpumpen (hvis jeg har ret i at det er en shuntmanifold).

Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
 
Ricki
er det derfor den skriver fejl på højretur i VP.?? nogle gange.=D
 
hvac-jan
Det er det . Men du skal også gøre som CHR skriver.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Ricki
chr. Har skrevet en pb til dig. =D

jamen den blande funktion kan jeg vel lukke af for på en måde eller.?

så jeg skal afmontere den shunt pumpe ( sort grundfoss) Og den termostat.?
 
hvac-jan
Jeg kan se at du har flow måler på , så kan du aflæs hvor maget vand der gå i genmen
Være kreds.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
LarsMA
q94; q94;Iq94;deq94;flesteq94;gulvvarmeanlægq94;anvendesq94;enq94;ALPHA2q94;15-60q94;ellerq94;25-60q94;pumpe.q94;
•q94; q94;Vedq94;etq94;samletq94;arealq94;overq94;ca.q94;200q94;m²q94;anbefalesq94;enq94;MAGNA-pumpe.
•q94; q94;Korrektq94;indstillingq94;erq94;konstantq94;differenstryk.q94;
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
 
allankj1
LarsMa man må ikke skrive på heatpump når man kommer stiv hjem fra julefrokost :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 19

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,038,674 Unikke besøg
XHTML CSS