Brinepumpe kører hele tiden
|
stoffer |
Lagt på d. 02-12-2015 22:40
|
Begynder
Antal indlæg: 20
Tilmeldt: 25/10/2010 21:57
|
Hej,
Jeg har en IVT E9 hvor brinepumpen lige pludselig er begyndt at køre hele tiden. Jeg har forsøgt at slukke på hovedafbryder (og tænde), nulstille til fabriksindstillinger på installatør og kunde niveau, men lige lidt hjælper det.
Gode forslag modtages inden jeg ringer til Bosch i morgen?
Mvh |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2015 22:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Har du været inde i installatørmenuen og checket indstillingen? Har aldrig mødt lige netop den der ført. Og et gæt (uden at have kigget diagrammer), kunne pege lidt på at et relæ må være brændt. Eller styreboksen er blevet syg. |
|
|
|
stoffer |
Lagt på d. 02-12-2015 22:58
|
Begynder
Antal indlæg: 20
Tilmeldt: 25/10/2010 21:57
|
Jeg har ikke pillet ved pumpen det sidste års tid. Jeg forsøgte her til aften at ændre kuldebærerpumpe indstilingen fra automatisk til Kontinuerlig og tilbage, for at se om det kunne få den til at forcere en ændring - men uden held.
Jeg passerede pumpen i morges og der kørte den ikke.... |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2015 22:59
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
De fine gamle HT+'ere har ellers "kun" fejlet følere og tre-vejs ventiler. Alt andet har der været nærmest ingenting på. De sidste der røg af båndet havde fået LK ventiler og molexfølere, så der var fejl- og garantiraten meget tæt på 0.
Har selv en E9'er (der så får en ny trevejs ved lejlighed). Ellers 0 problems. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2015 23:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Relæ eller syg halvleder på printet. Har ikke noget diagram her, men kigger lige ind i min egen! |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2015 23:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nå, det kan man ikke se, og gider ikke splitte den ad. Skal kigge i diagrammet i morgen. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-12-2015 10:51
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Troede jeg havde et diagram, men nej. Det bør hænge et inde i anlægget. Er nogenlunde sikker på at man har lavet udgangene til pumperne med halvledere. Dvs disse skal lokaliseret og hvis en er syg, skiftes. Derfor ville jeg godt lige have set diagrammet, for at se om der er på pumpe printet. Rego boksen kan selvfølgelig også have et eller andet, men det hører til sjældenhederne. En nød reparation, kan være et lille relæ sat på kompressorudgangen, som så forsyner pumpen når kompressoren kører. |
|
|