IntesisHome
|
majmik |
Lagt på d. 12-03-2016 16:23
|
Begynder
Antal indlæg: 51
Tilmeldt: 29/03/2009 13:19
|
Er der en som har erfaring med IntesisHome? Jeg prøver forgæves at montere en PA-AW-WIFI-1 på Panasonic WH-ADC0916G9E8. I display på inde del står der: H76 som er: Kommunikationsfejl for betjeningspanel.
Intesis er konfigureret men kommer med en ukendt fejlmeddelelse.
Mvh
Mikael
www.majmik.dk
Panasonic T-Cap 12kw med "All in one" indedel.300l Buffer. IntesisHome.
230 m2 med tung gulvvarme.
|
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 13-03-2016 15:27
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
Den har måske tabt internettet, på intesis modemmet er der en resetknap du kan holde inde hvorefter du kan koble dig direkte på den via wifi, når du er tilkoblet den skriver du 192.168.1.1 i browseren så kommer du til konfigurationssiden hvor du kan vælge automatisk, så scanner den efter wifi acces points, så er det blot at vælge dit net og indtaste evt wifikode, og tilslutte, herefter genstarter den, også skulle den gerne køre igen... Det er nok mest sansynlige fejl, hvis ikke det hjælpe så er du nok nødt til at tilføje den med serienummer via intesissiden.
Håber det gav lidt ideer.
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
majmik |
Lagt på d. 13-03-2016 17:15
|
Begynder
Antal indlæg: 51
Tilmeldt: 29/03/2009 13:19
|
Tak for svar
Den går fint på nettet.
Det er betjeningspanelet på inde del der er problemet.
Når strømmen tændes starter panelet op i et kort stykke tid og derefter står der H76 og den grønne diode blinker, så kan pumpen ikke styres med panel eller over nettet.
Måske er Intesismodul defekt.
Mikael
www.majmik.dk
Panasonic T-Cap 12kw med "All in one" indedel.300l Buffer. IntesisHome.
230 m2 med tung gulvvarme.
|
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 13-03-2016 18:21
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
Hvis det kun er den grønne diode der blinker .. Det gør den kun når den prøver at få forbindelse til a/p (accesspoint) og server, er der rød/grøn eller gul/grøn i blinkene for det siger lidt om forbindelsen til a/p eller server.. Eller mangel på samme
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 13-03-2016 18:29
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
Farvekoderne er beskrevet her https://www.intesishome.com/support-articles/how-can-i-install-and-configure-intesishome/
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
majmik |
Lagt på d. 13-03-2016 22:18
|
Begynder
Antal indlæg: 51
Tilmeldt: 29/03/2009 13:19
|
Har været igennem alle farverne og det fungere som det skal!
www.majmik.dk
Panasonic T-Cap 12kw med "All in one" indedel.300l Buffer. IntesisHome.
230 m2 med tung gulvvarme.
|
|
|
|
majmik |
Lagt på d. 15-03-2016 21:57
|
Begynder
Antal indlæg: 51
Tilmeldt: 29/03/2009 13:19
|
Så virker det perfekt. Efter instruktion fra Kinnan er der adgang over internettet!
www.majmik.dk
Panasonic T-Cap 12kw med "All in one" indedel.300l Buffer. IntesisHome.
230 m2 med tung gulvvarme.
|
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 16-03-2016 09:29
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
såeh, hvad var der galt?
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
majmik |
Lagt på d. 16-03-2016 10:47
|
Begynder
Antal indlæg: 51
Tilmeldt: 29/03/2009 13:19
|
I brugsanvisningen står der man skal flytte stikket fra styrepanel fra printet i inde del til Intesesis og sætte det medfølgende ledning mellem Intesis og print.
Det skal man ikke, man skal tage stikket ud af styrepanel og sætte det i Intesis og lægge det medfølgende ledning mellem Intesis og styrepanel.
Det er vigtigt at der sidder en gul seddel på den medfølgende ledning
www.majmik.dk
Panasonic T-Cap 12kw med "All in one" indedel.300l Buffer. IntesisHome.
230 m2 med tung gulvvarme.
|
|
|