HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Vølund 1255 vs. Klimadan Combi 313 SBB+ vs CTC Ecoheat 412
Kingo
Hej.

Jeg har fået tilbud på 3 forskellige anlæg og er meget i tvivl om hvad jeg skal vælge. Vølund 1255 er lidt dyrere men de to andre er til stort set samme pris. Huset er et ældre hus på ca. 300 m2 med middel isolering. Jeg bruger 12 tons træpiller i øjeblikket.

De tre modeller jeg har fået tilbud på er:

1) Vølund 1255
2) Klimadan Combi 313 SBB+
3) CTC Ecoheat 412

Klimadan og CTC foreslår 600 meter slange. På Vølund har jeg fået 2 bud. 1 på 750 meter slange og 1 på 600 meter slange (i én kreds; kan det gå?).

Jeg håber meget på jeres inputs. Iflg. sparenergi.dk score 1255 bedst af de 3 anlæg. De beregninger jeg har fået fra leverandørerne på huset er noget forskellige både i behov og SCOP (men her score CTC bedst).
 
tagestavsdal

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2656&pid=20047#post_20047]Kingo skrev:[/url]

Hej.

Jeg har fået tilbud på 3 forskellige anlæg og er meget i tvivl om hvad jeg skal vælge. Vølund 1255 er lidt dyrere men de to andre er til stort set samme pris. Huset er et ældre hus på ca. 300 m2 med middel isolering. Jeg bruger 12 tons træpiller i øjeblikket.

De tre modeller jeg har fået tilbud på er:

1) Vølund 1255
2) Klimadan Combi 313 SBB+
3) CTC Ecoheat 412

Klimadan og CTC foreslår 600 meter slange. På Vølund har jeg fået 2 bud. 1 på 750 meter slange og 1 på 600 meter slange (i én kreds; kan det gå?).

Jeg håber meget på jeres inputs. Iflg. sparenergi.dk score 1255 bedst af de 3 anlæg. De beregninger jeg har fået fra leverandørerne på huset er noget forskellige både i behov og SCOP (men her score CTC bedst).


Hej Kingo
Jeg kender ikke alle 3 pumper.
Har kun kendskab til Vølund 1255
Jeg fik en sådanne 1255-16kW, altså en 16kW i oktober 2014, indtil da havde jeg fyret med træpiller, ca 10.000kg/år
Jeg har 2 x 200m slange i jorden og 2 x 30m fra VP til samlebrønd,
Mine slanger ligger med god afstand 3-4 m er der mellem slangerne, det var muligt da jeg havde jorden til det.
Min VP bruger ca 9500kWh pr år, svarende til ca 15.000kr, og det kører godt og der er INTET arbejde med at passe træpillefyr :-)

Da jeg havde pillefyr, førte jeg regnskab hver gang jeg fyldte sække på, og på de koldeste dage brugte min baxi 1500 ca 70-75kg træpiller, med en varmeværdi på omkring 5kWh pr kg, så sagde min beregning at jeg havde brug for en 16kW VP.

I dit tilfælde vil jeg anbefale tilbudet på 750m slange,
Vølund pumpen har en intern varmebærerpumpe, normalt benytter man den til at opvarme en buffertank, og så derefter en ekstern pumpe til at bringe radiatorvandet rundt i huset.
Sådanne fik jeg også mit anlæg monteret, Efterfølgende erstattede jeg den eksterne pumpe med et gennemløbsrør, og lukkede for bundhanen i buffertanken, så den kunne jeg undværre nu.
Den interne varmebærer pumpe klarer uden problemer at drive radiatorvandet rundt.
Jeg tænker at du bør overveje noget tilsvarende, mange har en "hellig" opfattelse af buffertanke, nogle endda jo større jo bedre. Der er ikke opfattelsen fra min drift.
Vølund 1255 er en frekvensstyret VP, som ved lav frekvens leverer ca 3-4kW i effekt.

I den varme periode vi er på vej ind i nu stopper min pumpe et par gange om dagen, til sommer har jeg 3-5 starter om dagen, fra ca oktober til ca april kører pumpen kontinuerligt.

Min VP sender data til nettet.
Jeg (og andre) kan tilgå den via nibeuplink.com.
Hvis du registrer dig med en konto der, og sender mig den mailadresse du er registret med, så åbner jeg for at du kan se data på min pumpe, og guider dig lige igang med hvad du kan se på siden.
Jeg har tilkøbt (25€ pr år) muligheden for den fulde datapakke, så jeg har data i hele pumpens levetid og kan på graf kombinere mange forskellige data på samme tid.
Det var godt da jeg i starten lige skulle finjustere driften, jeg kunne side inde ved computer og se mine data grafisk, som døgne/uge/månedsværdier.
Jeg kan zoome ind på detaljer og se det med opløsning i minutter.
Hvis man skal aflæse øjebliksværdier fra pumpen hver gang man vil vurdere driften, så mangler man overblikket.
for eksempel lærte jeg hurtigt at sætte gradminut til minus 350, det gav længere dirftstider og færre starter i den halv kolde/lune periode.

Min mail adresse er tage att stavsdal punkt dk, hvis det har din interesse.

De 2 andre pumper er sandsynligvis også anvendelige, men jeg kender dem ikke.
Jeg vil dog anbefale dig at du går efter en pumpe der kan sende data til nettet, der er et stort plus med den mulighed

Hilsen Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme

Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
 
Kingo
Hej Tage

Mange tak for dit udførelige svar, og tilbud om hjælp. Jeg ser mange anbefale Vølund herinde, så jeg det er også mit umiddelbare valg.

Jeg hører dog gerne, hvis der er nogen som har erfaringer med nogle af de andre pumper.
 
Kingo

Citer

I dit tilfælde vil jeg anbefale tilbudet på 750m slange,
Vølund pumpen har en intern varmebærerpumpe, normalt benytter man den til at opvarme en buffertank, og så derefter en ekstern pumpe til at bringe radiatorvandet rundt i huset.


Så 600 meter i én kreds duer ikke?

Jeg har fået tilbudt 140 l buffer tank til Vølund tilbuddet.
 
hamselv
Sidste jeg havde der lignede, fik 900 meter faktisk. Det var nok lige til den gode side, men to løb en absolut nødvendighed med den pumpe der er i Vølund (og alle mulig andre, med mindre man kører med 50mm slange). Så to slænger af 400 meter er fint (ingen grund til at smide 50 meter væk).
 
Kingo

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2656&pid=20055#post_20055]hamselv skrev:[/url]

Sidste jeg havde der lignede, fik 900 meter faktisk. Det var nok lige til den gode side, men to løb en absolut nødvendighed med den pumpe der er i Vølund (og alle mulig andre, med mindre man kører med 50mm slange). Så to slænger af 400 meter er fint (ingen grund til at smide 50 meter væk).


OK. Tak. Jeg dropper løsningen med kun 600 meter i én kreds.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 13

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,035,875 Unikke besøg
XHTML CSS