Har for nuværende en 10kw Bosch compress 6000 lwm pumpe
Der opvarmer et middel-dårlig isoleret hus på 220-230m2 med gulvvarme og radiatorer, det har kørt superfint det er kørt med en 300l buffertank
2x200m slange i 40mm og 2x50m i 50mm fra brønd til hus
Vi har sandet jord
Jeg er ved at bygge nyt hus og skal derfor flytte pumpen og sløjfe noget af slangen fra brønd til hus
Så der fremover kun er 2x 8m slange til brønden
Det nye hus er 220m2 samt 45m2 garage i lavenergi, det skal samtidig opvarme noget anneks på 70m2 der er middel-ok isoleret altsammen med gulvvarme, uden buffertank
Spørgsmålet er så om jeg kan nøjes med 40mm rør fra hus til brønd istedet for 50mm ( har lavet en dimensioneringsfejl på indføringrøret ) eller om jeg skal bore nye huller ud igennem soklen
Tillægsspørgsmål
Kan jeg risikere at der er for lidt slangelængde nu hvor det hele er gulvvarme og fremløbstemperaturen ikke er så høj længere
2x250 er ikke ligefrem for meget i sand, og slet ikke hvis du skal køre lavtemperatur. Jeg ville tage spritvandet af, finde slangen og svejse et par ekstra stykker i (hvis pladsen er til det). Bufferen ville jeg klart beholde. Jeg ville klart anvende 50 mm ud til brønden.