Vil anbefale dig at læse lidt indlæg herinde på sitet. Det giver dig lidt input til hvilke parametre der skal kikkes efter - og evt. skrues på.
Det er ikke noget man lige kommer i mål med på 1/2-1 time. Det tager dage hvor man observere, noterer, og evt. ændre lidt på een ting/indstilling ad gangen.
Så først lidt fakta, tal på bordet. Så skal der nok komme bud på hvad du bør forsøge.
Altså hvilke indstillinger benyttes pt.
Hvad er “kører hele tiden” En moderne frekvens reguleret kører jo netop meget ifh de gamle on/off pumper.
Hvad er elforbruget ? Hvor stort hus ? isolerings grad, behov for varmt brugsvand osv osv.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|