hvordan kører det sammen, nu skriver alle jo at pumpen selv skal justere temp. etc. men hvordan gør den det så i forhold til at noget af anlægget er gulvvarme og noget er radiatorer ??
Og Peterkunz> hvordan klare du at køre med så lav fremløb, med kun radiatorer ?
Det håber jeg så sandelig din jordvarmesælger har forklaret dig et eller andet om, eller har fundet en tekniker i firmaet der kan fortælle dig lidt..
Fidusen er, at have så stor varmebærer som muligt. For mit vedkommende hed det at overdimensionere radiatorerne på overetagen rimeligt. Det gør at fremløbet dertil ikke er meget højere end til gulvvarmen i stueetagen. Dette medfører så at VP'en ikke skal særlig højt op i kondensering = høj COP.
Allerfedest er en 7 kW VP jeg har kørende i et sprit nyt hus. Smeden har lavet alt ekstra ekstra godt. Rigeligt med gulvslanger, ekstra rionet, ekstra beton. Når varmepumpen kører, kører den flere timer, og står så stille (på opvarmning) i msåke en dag eller to. Helt skørt. Vi måtte øge tidsforsinkelsen af elvarmelegemet til det maksimale, ellers troede styringen varmepumpen var for lile!
Den overordnede fidus er at udvælge/finde husets "ringeste" rum og så lade udekompenseringen styre temperaturen i dette. Efterfølglende gulvzoner finjusteres på skruerne i fordeleren så de også passer. Det sidste kan man lade køre som det passer een. En forsøge at fange det, eller lade termostater køre det.
Men skal jeg komme med noget nærmere vil jeg gerne kende lidt flere detaljer.