IVT - DVI-Nibe eller Vaillant
|
groyk |
Lagt på d. 13-08-2008 23:18
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 13/08/2008 23:11
|
Hej Hvilket anlæg skal man vælge??
Har kigget på 3 anlæg, men aner ikke hvad jeg skal vælge.
Bolig
240 Kvm. (+ 60 Kvm. opvarmet til ca. 14g.)
Varmetab MAX 40watt pr. kvm. (tror jeg)
Løsning 1
Vaillant 14kW + 300 liters varmvandsbeholder
Løsning 2
IVT HT Plus C11 11kW
Løsning 3
DVI-Nibe Queen Combi 12kW.
Udmidelbart er der ikke den store prisforskel på de 3 anlæg!
Synes dog løsningen fra Vaillant virker overdimensioneret.
Er der nogle der kan komme med et råd i denne situation? |
|
|
|
airman |
Lagt på d. 13-08-2008 23:28
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
HT+C11'eren kender jeg. Og den kører simpelthen som en drøm. Men det er rarest hvis den har en buffertank med sig. Ellers kan den specielt om sommeren blive temmelig hidsig (hvis du har ret varm jord). Har oplevet en, hvor slangerne nærmest ligger i en søbred. Og den var hurtigere end en X15 til at varme brugsvand.
Ellers vil jeg anbefale dig et kig + lyt på eventuelle reference anlæg.
Hvad med garanti, er man nogenlunde ens der?
Hvilke slangelængder anbefaler man dig? |
|
|
|
airman |
Lagt på d. 13-08-2008 23:31
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
Hvad har dit varmeforbrug været hidtil? |
|
|
|
groyk |
Lagt på d. 14-08-2008 13:53
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 13/08/2008 23:11
|
Mit varme forbrug kender jeg faktisk ikke!!
Jordvarmepumpen er en del af en KÆMPE ombygning + indragelse af stald til beboelse.
Et vildt gæt er 3500 Liter olie om året. (Men har ingen ide.) |
|
|
|
smiley356 |
Lagt på d. 14-08-2008 14:16
|
Begynder
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 23/05/2008 12:20
|
Se evt. også på Queen 10 Combi (frekvensstyret) som alternativ til Queen 12 Combi (ikke frekvensstyret). Merudgiften vil i de fleste tilfælde hurtigt kunne tjene sig hjem igen.
Queen 10 - 3 x 200m slange - 150 m2 renoveret hus fra 1910 i 2 plan - Vandbåret gulvvarme overalt - forberedt til frostfri-opvarming af lade - separat el-måler på varmepumpe
|
|
|
|
airman |
Lagt på d. 14-08-2008 15:09
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
Så er 11 kW rigeligt. En 14 kW'et matcher noget der ligner 5000 liter olie. Faktisk kunne en 9 kW'er klare det. Men 11'eren koster kun et mulehår mere. Men sørg nu for en volumenforøger.
Korrekt at de trinløse ville være et godt valg. Dog har man trukket de særdeles optimistiske energiberegninger der forelå på disse tilbage og modereret dem en del. Endvidere hørte jeg at Claus Schøn Poulsen også holdt lidt igen, med at ytre at trinløse VP'er var det evigt saliggørende.
Personligt kan jeg gode lide at tingene er simple. |
|
|
|
groyk |
Lagt på d. 19-08-2008 08:30
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 13/08/2008 23:11
|
Hej airman
Hvad mener du med en volumenforøger?? Mener du en større varmvandsbeholder?? ex. 300 liter? |
|
|
|
airman |
Lagt på d. 19-08-2008 10:57
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
Nix, volumenforøger er enten en regulær buffer tank, eller en mindre tank i serie med varmepumpen. |
|
|
|
groyk |
Lagt på d. 09-09-2008 14:25
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 13/08/2008 23:11
|
Hej
Har valgt løsningen fra IVT da jeg synes det virker meget profesionelt, og de har meget erfaring inden for området.
Mvh
Simon |
|
|