Hej
Vi er ved at samle sammen til en Fighter 1240 8KW. Vores stikledningssikringer er 35A.
Fighter 1240-8 har startstrøm på 23A og en max fasestrøm på 15,7 A med 6KW patron.
Og så har vi komfur 2x16A, ovn 16A, Vaskemaskine 10A, tumbler 10A, opvaskemaskine 10A, osv,osv,osv
En opgradering af stikledningens sikringerne til 50A koster 16000 Kr hos vores forsyningsselskab - og det går selvfølgelig hårdt over forretningen i varmepumpen for os.
Elektrikeren siger vent og se om det bliver et problem, men problemet vil jo vise sig ved at "mastesikringerne" springer juleaften hvor elektrikeren koster rigtig penge at få ud og lave en udskiftning.
Hvad er erfaringerne med stikledningssikringernes størrelse ? Nogen der klarer sig med dette eller mindre i en sammenlignelig installation ? Nogen der har valgt i stedet at få effektovervågningsmodul i varmepumpen (kan vel gøre for mindre end 16000, vil jeg tro)..
cb skrev:
Hej
Vi er ved at samle sammen til en Fighter 1240 8KW. Vores stikledningssikringer er 35A.
Fighter 1240-8 har startstrøm på 23A og en max fasestrøm på 15,7 A med 6KW patron.
Og så har vi komfur 2x16A, ovn 16A, Vaskemaskine 10A, tumbler 10A, opvaskemaskine 10A, osv,osv,osv
En opgradering af stikledningens sikringerne til 50A koster 16000 Kr hos vores forsyningsselskab - og det går selvfølgelig hårdt over forretningen i varmepumpen for os.
Elektrikeren siger vent og se om det bliver et problem, men problemet vil jo vise sig ved at "mastesikringerne" springer juleaften hvor elektrikeren koster rigtig penge at få ud og lave en udskiftning.
Hvad er erfaringerne med stikledningssikringernes størrelse ? Nogen der klarer sig med dette eller mindre i en sammenlignelig installation ? Nogen der har valgt i stedet at få effektovervågningsmodul i varmepumpen (kan vel gøre for mindre end 16000, vil jeg tro)..
På Forhånd Tak
Stikledningssikringer kan nemt tage startstrømmen i flere sekunder - ingen problem.
Dit komfur bruger kun 16 A når alle 4 kogeplader og ovn alle er tændt på max på samme tid.
Din vaskemaskine og opvaskemaskine bruger kun 10 A når de varmer vandet op.
Din tumbler bruger kun 10 A når den varmer luften op.
Så kommer det man kalder "samtidighedsfaktoren" - altså hvor tit bruger du alle dine brugsgenstande samtidig - og vel om mærke skal alle ovennævnte max forbrug falde sammen for at dine sikringer springer.
Hvis din elektriker ikke har fordelt forbruget ud på de tre faser kan det dog være uheldigt at for mange brugsgenstande kører på en enkelt sikring - så skal forbruget blot fordeles ud.
Så når du har gang i alle kogeplader og ovnen juleaften - så er der jo ingen grund til at vaske tøj og tumble samtidig........ ;-)
Vent og se - jeg tror ikke at det bliver et problem.
Jeg kender en med en IVT X15 der kører på 35 A forsikringer - ingen problem
Vi har 25A tarifsikring og har ingen problemer med at få det til at holde. Nu har tilskudsvarmen også kun været tændt i det første døgn anlægget var koblet til. I øvrigt kan en 35A sikring som regel holde til en overbelastning på 25-50% i en times tid - pas dog på resten af installationen - en 10mm² stikledning kan holde til 50A.
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.