nilans vp18
|
formand6 |
Lagt på d. 03-01-2011 22:58
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej alle.
Er der nogle der kan hjælpe mig ???
Jeg har et problem med det varme brugsvand når vi har været 2 personer i bad har vi ikke mere varmt vand og beholderen er på 180 l kan det være rigtigt eller er det anlægget der ikke er stillet rigtigt.
formand 6 |
|
|
|
Toy4wd |
Lagt på d. 04-01-2011 09:34
|
Begynder
Antal indlæg: 39
Tilmeldt: 01/12/2010 11:27
|
Hej formand6.
Nej det kan ikke være rigtigt.
Har du du renset filtre (vasket dem)?
Hvad står dine temperaturer på i panelet?
Er El-patronen slået til ?
Jeg kan lidt senere på dagen give dig nogle grundindstillinger som burde kunne passe til dit anlæg også.
(Jeg kører med VP18EK)
mvh
Toy4wd |
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 13:45
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej Toy4wd.
Jeg har støvsuget dem de er nok 2 år gamle men ser fine ud ved ikke om man burde skifte dem.
Elpatronen er ikke sat til da ham vvs der satte det til sagde det ikke var nødvendigt og for dyrt når jeg kun skulle bruge det til brugsvand,min gulvarme kører direkte på fjernvarmen.
Hvis du havde nogle grundinstillinger som dit står på kunne jeg da godt tænke mig dem, da jeg ikke tror ham vvs havde helt styr på det anlæg.
Hilsen formand6 |
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 13:47
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej Toy4wd.
Er du tilfreds med anlægget som helhed.
formand6 |
|
|
|
Toy4wd |
Lagt på d. 04-01-2011 16:47
|
Begynder
Antal indlæg: 39
Tilmeldt: 01/12/2010 11:27
|
Hej.
Her er indstillinger som jeg kører med for tiden.
CTS-600
Varmvand:
EL SUP T11 20 grader
KOMP T12 50 grader
KOMP MAX 72 grader (Ja det er højt, men bruger anlægget til at lave varm luft også, alt det den magter..
PRIOR - her skal du vælge VAND (Jeg bruger INDBLÆS)
Luftskifte:
LUFT SK ENERGI
KURVE MIN 20 grader
KURVE MAX 50 grader
Med hensyn til filtre, så kan du vaske dem i vaskemaskinen ved MAX 30 grader UDEN brug af vaskemiddel m.v. og KUN ALENE.....ikke andet tøj der kan ødelægge.......så bliver de næsten fine rene igen....
Som helhed er jeg tilfreds med anlægget, mit er dog VP18 combi (VP18 EK2). Jeg er dog STÆRKT utilfreds med at vi blev vejledt til at købe combi modellen, idet den jo bruger el-patron til at opvarme gulvvarmen, der skulle de have anbefalet en VP18 med jordvarme. Det er rasende dyrt at bruge den el-patron, selvom vort hus er årgang 2010 klasse A1 på 170 m2...
Håber du kan bruge noget af ovenstående.. |
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 17:57
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej.
Mine indstillinger var.
CTS-600
Varmvand.
El sup T11 30 grader
KOMP T12 52 grader
KOMP Max 65 grader
KOMP Min Off
Vinter Lav 2
Vinter< 1grad
Luftskifte.
LUFT SK ENERGI
Kurve Min 20 grader
Kurve Max 35 grader
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 19:02
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej igen.
Hvad med din Temp kontrol hvordan står den.
Temp Kontrol.
sommer min 14 grader
Vinter min 16 grader
sommer > 12 grader.
Det må godt nok være dyrt for dig hvis El patronen skal hjælpe dig med gulvvarmen, ved du ca hvad det koster dig i el at have dit anlæg kørene.
Hvor mange kan i gå i bad før i har opbrugt de 180 l vand og hvor lang tid går der før i har varmt vand igen.
Ved du om man kan købe ekstra til den så man kan suplere med fjernvarme.
Og tak for hjælpen
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 04-01-2011 20:28
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hej formand6
Du behøver ikke tage højde for temp kontrol, det er nogle funktioner som kun bruges i køle drift og er af uden betydning for dit varmvand
Om 180L ikke skulle værre nok til mere end to bad, kommer and på hvor længe og varme de skal være, samt hvor varmt dit vand er i tanken
Kan du ikke notere menuen "vis data" ned. Det siger en del om hvordan dit anlæg arbejder.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 04-01-2011 20:31
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 21:59
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej Joachim.
Vis Data.
Status varmt vand kommer frem og derefter en masse undermenuer.
Rum T15 25 grader
Udeluft T1 1 grad
Vand op T11 48 grader
Vand ned T12 48 grader
Kondens T5 49 grader
Fordamp T6 10 grader
Indblæsning hast 0
Udsugning hast 3 men det ændrer sig vel i forhold til hvad tidspunkt på dagen da anlægget er sat til at køre med forskellig udsugnings hastigheder hvornår det er på dagen.
Hilsen Formand6 |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 04-01-2011 22:44
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Ok.. Umildbart ser det fint ud. Vandtanken er endnu ikke varmet helt op, kunne du finde et tidspunkt hvor der i status står varme istedet for varmvand. Og så komme med samme notater?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 22:47
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej Joachim.
Jeg prøver at holde øje det må være når tanken er helt varmet op ??
Formand6 |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 04-01-2011 23:02
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Ja, bare hold øje med status, den fortæller dig hvad din VP laver.
Lige en sidste ting, vi skal lige værre sikker på at PRIOR er sat til vand som toy4wd også var inde på. Den er under varmvand menuen
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 23:28
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej.
Prior er sat til vand.
Status siger nu venter. |
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 04-01-2011 23:36
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Status venter.
rum 25grader
udeluft 1 grader
vand op 49 grader
vand ned 49 grader
kondens 6 grader
fordampning 22 grader
indblæsning 0
udsugning 2 sådan som jeg kan se det nu er der en betydelig ændring i kondens og fordampning efter status er ændret til venter.
Formand6 |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 05-01-2011 18:48
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hej igen
Ville gerne have status med varme, da venter er en neutral zone hvor kompressoren er stoppet.
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 05-01-2011 19:41
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej Joachim.
Er du sikker på det er under status jeg skal se det.Jeg har kun oplevet at der står varmtvand eller venter når jeg trykker ind under data som jeg har skrevet .Jeg har også prøvet at kikke andre steder og kan kun se varme i displayet som står sammen med programmet den kører som er nr 1 og der står også hvilken udsugningshastighed den kører på nuværene tidspunkt også står der 21 grader men det er jo bare oplysning om hvordan det kører lige nu.
Hilsen Formand6.
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 05-01-2011 22:12
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Jo den skal komme frem, prøv at holde øje med den eller prøv at hæve varmen et par grader på panelet, så kommer den.
Når du ikke ser det så ofte er det begrundet med at du opvarmer huset til en højere temp med din fjervarme, end den du har indstillet VP til at varme op til.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 05-01-2011 22:24
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 05-01-2011 22:50
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej Igen.
Du havde ret jeg hævede fra 21 grader til 26 også stod der varme med det samme men så skal den vel lige havde lov at stå at køre et stykke tid.
Formand6 |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 06-01-2011 18:59
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Jo lige en halv times tid.
Nu siger du den er sat til 21C i hvis data står der: Rum 25c? nu sidder styrringen væld ikke i et opvarmet skab eller ligene uafhængig af Nilanen?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
formand6 |
Lagt på d. 06-01-2011 19:25
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 02/01/2011 21:01
|
Hej .
Nu er jeg ved at stå af.Sådan som det ser ud nu har jeg mit lille diplay på CT-600 driftstilstand= varme ugeprogram 1
vetilationstrin=3 ønsket rumtemp = 21C
Rum T 15 siger lige nu 26c
CT 600 sidder på siden af nilanen som står i vores bryggers håber det hjælper dig.
Formand6 |
|
|