HJÆLP!!
|
JD |
Lagt på d. 10-08-2011 22:55
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Ivt greenline ht+ C9
Er begyndt at lave en konstant hylelyd - nærmest som et horn.....!
Hvad er der galt???
har forsøgt at starte og slukke pumpen, men efter kort tid er den gal igen!!!
Hjælp - mvh Jens Degn |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 11-08-2011 08:09
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hej JD
Kan du lokalisere mere præsis hvor lyden komme fra??
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 08:36
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Det lyder som om det kommer fra toppen af, ved de 2 (ventiler)! har haft pumpen slukket i nat pga larmen og tændt igen her til morgen- lyden starter efter start når kompressoren slår fra!
og det er bare en træls konstant lyd- der nu har kørt i 30 min! ps. varmepumpen laver ingen varmt vand eller varme til huset pt.
mvh. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 10:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Tre ting plejer at kunne hyle i en Greenline.
Trevejsventilen. En sædeventil. Hvis denne "lækker" kan det skabe en hylen. Denne støj vil være konstant sålænge vandpumpen inde i varmepumpen er i drift. Kontrol: Hvis du går ind i installatørmenuen. Frem til service/opstartsmenuen -> håndkør -> prøv at køre med pumperne en af gangen. Manøvrer tre-vejventiler. Lyt at den ikke har mislyde. Er det trevejsventilen, så skift den komplet. Den ny LK'er er også bedre.
Pumper: Ved defekt kan pumper få en hylende lyd. De indbyggede Wilo'er plejer dog aldrig at fejle noget.
Kompressor: Nogle af Misubishierne kan lave et kortvarigt pift ved
trykudligning). Dette er normalt.
Din maskine er mig bekendt omhandlet af garanti. Så kontakt en forhandler.
Hvis du giver mig serienummeret skal jeg slå den efter (hvis jeg kan herhjemme fra).
PS Hvad med datterens lungebetændelser? Forsvandt de?
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 10:10
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
PSPS Trykstyrede overløbsventiler og justerbare kontraventiler, kan også generere en hyletone. Det kan normalt løses ved en lille justering.
Defekt termoventil kan formentligt også lave en tone, uden at have oplevet dette.
Producerer varmepumpen ingen varme? Kører kompressoren? Udlæsninger i program 3?
|
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 11:28
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Att. hamselv! Tak for dine svar og forslag, vil drage hjem og se på det- den hyler stadig kl 10.30 ifølge min seneste kontrol opringning til hjemmefronten! Serienummeret får du hurtigst og mht. datterens lunge betændelser (er 6år og haft det 6 gange) nok må være nok - forhåbentlig
mvh. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 11:33
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Datteren -> Det var for at opklare om det stoppede efter vi fik indstillet til varmtvandsspids.
|
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 12:09
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Ja, det er ikke umuligt at det kunne være det der løste problemerne-
Har været inde i installatørmenuen- startede og stoppede ventilerne manuelt og lyden stoppede! Har netop genstartet anlægget og afventer om lyden kommer igen-
Hvordan lyder "mislyde" er det en svag hakken/ takken??
mvh. |
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 12:11
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Anlægget er nu stoppet med at arbejde og der er ingen hylen!!
mvh. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 12:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Esbe ventilen skralder lidt når den manøvrerer. Hvis den ligesom hakker - hakker over, er den syg.
Prøv at håndkøre pumperne.
Dernæst returner og lad den starte op.
Aflæs værdierne i menu 3 - se alle temperaturer.
Lad den køre ti minutter aflæs igen
Datteren -> Det anede mig. Din varmepumpe var ret dumt indstillet. Når du engang snakker med lægen, så prøv at nævn at du kunne have en svag mistanke om at du muligvis kunne have haft uønsket bakterievækst i din tank. Har du haft legionella, kan dette give pontiac-feber og andre kedelige lungebetændelser der kun dårligt lader sig behandle.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 12:46
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Når du går i "Manuel drift" stopper alt. Skal gerne starte igen når du går ud af den igen.
Ring til Pia på kontoret og hør eventuelt om ikke Henning kunne rundere dig idag. Sig han skal tage en Tre-vejs med til en 9'er + pumper og en termoventil. Eller bed Pia stille dig om til Henning!
|
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 15:43
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Hvis ikke den starter med at hyle igen behøver jeg vel ikke at foretage mig yderligere såfremt alt kører efter hensigten igen?? Prøver det anbefalede og aflæser værdierne i menu 3 når jeg kommer hjem i aften og giver tilbagemelding-
Tak for din hjælp- mvh. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 15:50
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nøhh umiddelbart ikke. Men husk og nævn det for Henning ved næste service.
Men kom lige med temperaturerne fra menu 3 (når den er i drift)
|
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 15:53
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Jep, vender tilbage i aften.....
mvh. |
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 22:14
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Her kommer værdier pt. uden genstart og uden at håndkøre pumperne!
gt1 til: 22,2 nuv:42,8
gt2 14,8
gt3 set 48 - nuv 48,5
gt6 45
gt8 46,5
gt9 46,5
gt10 18,4
gt11 24
Den er da helt galt eller hva??
mvh. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 23:17
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Den lugter af defekt trevejsventil. Uden tvivl den der hyler. Den står og lækker, hvilket formentlig giver hyleriet. Derfor måler GT1 altfor højt. GT 1 skal måle laaangt lavere. Det kan også være fremprovokeret, hvis der er valgt høj kurve/finjustering og telestaterne lukker. Så skal vandet rende i omløbet og noget lignende vil vise sig. Men har du ikke pillet, tror jeg mere på at trevejsventilen er gået.
En god forbedring af installationen kunne være en bette buffer. Af med shunten og shuntpumpen og eeeen fødepumpe, f. eks WILO PICO 25/6-1. Den har fint med ydelse og kan trække gulvvarmen direkte og vil også være ok, selvom du stadig bruger dine telestater. Bufferen ville klogt være IVT's 100 liter med 4 studse. Så vil selve bufferen være trykløs - set fra varmepumpens side = ideelt og ingen uønsket flow når det ikke ønskes.
Hvis du lige gider lave en kopi af dit garantibevis, så er det en nogenlunde simpel ting at skifte. Klogeligt får du en LK ventil på istedet. Den virker noget med solid end ESBE ventilen. Ring til Pia for aftale. Eller ring mandag - så er jeg tilbage.
Indtil da. Sluk den. Lad den varme brugsvand een eller to gange pr døgn. Luk for filterhanen på returen. Lad den kun køre til brugsvand. Stil evt sommertidsstyring ned til det lavest mulige, for at den ikke skal forsøge med gulvvarmen.
|
|
|
|
JD |
Lagt på d. 11-08-2011 23:25
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 04/11/2009 21:36
|
Nu skriver du godt nok pillet,-
varmekurve op/ned står på 2,6
finjustering står på 2,4
mvh. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 23:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det burde ikke lave så styg GT1. Syg trevejs 99,98% sikkert.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-08-2011 23:30
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Husk noter værdierne inden du ændrer noget (om du stiller på sommertidsstyringen eller vælger at sænke finjusteringen til -10)
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 11-08-2011 23:32
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Ja ned for sommerstyringen så ikke den pumper vand igennem din gulvarme og så luk for alle telestater. Så kan vandet fra varmt vandskappen jo ikke forsvinde nogen steder hen og du får ikke problemer med at den ikke kan komme af med trykket. Synes godt nok der er mange problemer med de 3 vejsventiler.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|