Jeg kiggede lidt på indstillingen i weekenden og så at den var sat til at lave et overtryk i huset.
Før stod den på
- Trin1: Ind 40%, Ud 30%
- Trin2: Ind 70%, Ud 60%
- Trin3: Ind 100%, ud 90%
Det har jeg så lavet om til følgende, med undertryk i stedet:
- Trin1: Ind 35%, Ud 40%
- Trin2: Ind 50%, Ud 55%
- Trin3: Ind 65%, ud 60%
Indblæsningen lå derefter på 16 grader, hvor den før indstilling lå på 13 grader her i weekenden. Begge med 21 grader udblæsning. Så der kan sikkert justeres lidt yderligere på nogle ting.
Det er umiddelbart ikke anbefalelsesværdigt at lave den slags ændringer. Disse bør kombineres med en faktuel måling af hoveluftmængderne - og gerne iht VENT Ordningens foreskrifter.
Det andet er skud i blinde.
Oftest (og dybt afhængig af design på installationen) er det "nemmere" og mindre energikrævende at udsuge. Ikke mindst idet filtreringen er ringere på udsugningen. Men mange andre forhold gør sig gældende. Indtag og afkast, disse udformning , størrelse og placering. Og sluttelig dimensioneringen af ventiler. Hvilken type og størrelse.
Selv en omhyggelig tryktabsberegning kan ikke eftergøre en korrekt udført måling.