Indeføleren er ikke så vigtig nu, så den gemmer vi til en anden gang.

Hvorfor købe en større buffer - varme den op - og så ikke bruge varmen til noget ? Nej det bedste er, at der kun laves varme når der er behov for det og så skal varme ned i gulvet - og der er masser af buffer i gulvet typisk 100 l pr. m2 gulv.

Ja, hvis den hætte lukkede for bypasset - ja så er det klart det gav problemer når alle telestater er lukkede - hvordan skal vandet så løbe rundt. Men nu skal telestaterne jo af og så er der altid åben for cirkulation.
Redigeret af pmp d. 13-12-2010 23:52
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
hej pmp hvordan fik du lavet opdatering,

vedr jeres snak om rumføle, så har jeg megn glæde af at aktivere den om foråret således at varmepumpen sænker fremløbstemperaturen når jeg har meget solindfald, det virker fint også selvom jeg har gulvvarme i hele huset.
rumføleen kan jo indstilles til helt eller kun delvis regulering af fremløbstemperaturen. jeg lader den kun delvis bestemme fremlæbstemperaturen.
hvor mange starter har i på jeres anlæg i døgnet, jeg har 4 -5 i døgnet
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
woebbe jordvarme siden 1985
vedr aftagning af telestate, jeg har fortaget samme øvelse for år tilbage og konstaterede da at gulvstrengene ikke var indregulerede.
hvis det er et lille hus med få strenge er det ikke altid nødvendigt med indreulering men hvis der er mange strenge kan det være nødvendigt med indregulering på returventilen på hver streng.
men check gulvtemperaturen efter et par dage og se om der er stor forskel på de enkelte gulve , hvis der er bør de enkelte strenge indreuleresSmile
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
pmp
Ja indeføleren kan godt gøre gavn, men jeg vil prøve ikke at have gang i så meget samtidigt. Der vist bolde nok i luften.

Jeg opdaterede selv - fandt filen på nettet, men fik den også fra Vølund på en mail. Der står i min bog hvordan man gør.

Desværre har jeg ikke meget gulvarme i beton - så jeg har ca 1 times kørsel og så en times stop- ved de her 3-5 gr. frost. Trækker jeg den mere svinger temperaturen for meget inde.

Her i eftermiddag holdt den pause p.g.a. sol, men så tog den lige 3 timers kørsel bagefter.

Jeg logger hele tiden, så kan man altid se hvad der er sket
Redigeret af pmp d. 14-12-2010 00:20
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
jeg tror du har ret i at der ikke skal for mange bolde i luften så det er vist bedst ikke at aktivitere rumføleren for hans anlæg kører optimalt.

hvordan lokker du på varmepumpen, sætter du bare en bærbarpc til eller hvad ????????
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
pmp
Jeg har en 4GB USB i - den kan rumme mange år. Når du sætter den i kommer der et nyt punkt i menuen - punkt 7. Ind i 7.2 og vælg tid - jeg har valgt 1 minut.
Hvert døgn gemmer den en fil med info minut for minut.
Når man går ind i 7.2 og stopper den, gemmer den det igangværende døgn. Derefter kan man tage den ud og sætte den i PCen.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
mureren
Lidt update:

Siden gradminutterne blev justeret er vi gået fra en gennemsnitlig køretid pr. start på 13,36 min til over 33 minutter.

I dag blev der så:
Slukket for tilskudsvarmen
Varmekurven kørt ned på 4
Bypass lukket
Telestater fjernet, undtaget til køkken og soveværelse.

Oprindeligt havde jeg regnet med at lade telestaterne til badeværelser og soveværelser sidde, fordi der evt. skulle være varmere i badeværelserne og koldere i soveværelset end i de andre rum. Men, når man justerer på varmekurven kan man vel ikke bede om mere varme i badeværelserne alene, så det blev køkken/soveværelse, fordi det højst sandsynligt er de 2 rum hvor der kunne tænkes at skulle justeres ned for varmen.
Logning starter senere på dagen når der bliver smidt en USB stick i dyret.

Iøvrigt mangler menu 5.1.9 i softwaren, så vi kunne ikke justere brinepumpen ned i ydelse (delta T for lavt) via softwaren. Det melder Vølund tilbage med senere, for VVS-installatøren havde lige stået foran en 10KW hvor man kunne!
 
pmp
Det lyder godt.
Nu gælder det om, at finde den rigtige varmekurve til huset. Følg med på et termometer i flere rum. Husk der går op til et døgn før resultatet af en ændring har vist sig. Så ikke noget med at sætte varmekurven ned, bare fordi julelys m.v. hæver temperaturen.

I kan godt få mere varme i badeværelset selvom varmekurven sættes ned - den var jo alt for høj før.

Men først skal I finde den rigtige varmekurve. Derefter kan vandgennemstrømningen evt. øges til badeværelset, så der bliver lidt varmere der. Det sker under den røde hætte.

Brinepumpen er ikke noget problem i første omgang.

Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
allankj1
Jeg har en IVT pumpe og har følgende kurve. 3,4 i varmekurve med forskydning på 0,6 grader opad. Derudover er min kurve knækket i punkterne fra 0 til minus 20 gader. Kurvene er knækket meget nedad i disse punkter. Til morgen da der var minus 16 grader uden for kaldte den på 31,20 grader varmt retur vand. Havde jeg ikke knækket kurven ville den først stoppe når returvandet var 42 grader varmt. Men dette ville mine gulve ikke have godt af plus jeg ville få det alt alt for varmt i huset. En anden ting er nok at jeg ville slet ikke kunne opnå 42 grader varmt vand i gulvene.

Du kunne jo prøve disse indstillinger i første omgang. Vil gerne forklare og hjælpe dig yderligere.

Mvh

Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
mureren
Det er desværre lidt langsommeligt det hele, pumpen står jo ikke hos mig selv, så jeg må vente på tilbagemeldinger fra familien!
Men...Vølund oplyser at jeg ikke vil kunne komme til at justere brinepumpen i softwaren! Det kan man på de nye 6KW de sender ud, men på denne model (fra september 2010!) skal jeg hive lågen af og justere på selve pumpen...som vist har 6 trin.
Vi lader det ligge for nu, selvom delta T på brinen er for lav.

Allan: Vølunds software tillader ikke umiddelbart forskydning med mindre end 1 grads forskel, og varmekurverne ligger også med hele tal.
Jeg kiggede ikke nøje på kurven i dag, justerede den bare ned til 4.
(vi er nok også nødt til at tage det lidt ad gangen, ellers bliver det for svært at se hvad der har haft hvilken effekt!

Jeg vender tilbage...og tusind tak for jeres hjælp ind til videre! Grin
 
mureren
Så er der nyt, og vi er nået et godt sykke af vejen synes jeg:
27. dec 28. dec 29. dec 30. dec 31. dec 1. jan 2. jan
Starter 1451 1458 1467 1475 1483 1490 1498
Drifttimer 471 482 495 503 511 518 526
Varmt vand 83 84 85 86 88 89 91
Elmåler KW 1811 1837 1864 1887 1909 1927 1949
(det er en el-måler for hele huset, ikke kun varmepumpen)

Generelt mellem 7 og 9 starter i døgnet, og driftstider på mellem 7 og 13 timer. Det er vel okay?

Der er ingen rum der føles for kolde, men generelt er der 1-2 grader for varmt, så varmekurven skal nok justeres endnu et trin ned til 3.

PMP:
Jeg har mailet logfiler til dig hvis du vil se på dem Smile
 
pmp
Ja, det se jo meget bedre ud. Levetiden på varmepumpen er forlænget og økonomien bedre. Tillykke med det.
Prøv endeligt varmekurve 3 - jeg foreslog bare 4 til en start. Ingen skulle jo fryse i julen.

Jeg har set kort på den sidste logfil - det kunne godt se ud som om, den bypass ikke er helt lukket, eller også er der et lille rum, der står for meget åbent (under den røde hætte). Men den jurstering var vel heller ikke helt på plads.

Jeg ser mere på det i morgen
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
pmp
Ja, det se jo meget bedre ud. Levetiden på varmepumpen er forlænget og økonomien bedre. Tillykke med det.
Prøv endeligt varmekurve 3 - jeg foreslog bare 4 til en start. Ingen skulle jo fryse i julen.

Jeg har set kort på den sidste logfil - det kunne godt se ud som om, den bypass ikke er helt lukket, eller også er der et lille rum, der står for meget åbent (under den røde hætte). Men den jurstering var vel heller ikke helt på plads.

Jeg ser mere på det i morgen
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
kimfrederiksen
Har med interresse fulgt med i indlæggene her på denne debat og er blevet lidt nysgerrig......skal man have et specielt program til pcen for at se de oplysninger fra varmepumpen som man kan lægge ind på usben........og var der etv nogen der gad kigge lidt på mine tal........
145m2 hus med gulvvarme, heraf 40m2 på 1sal med radiator. jordvarme anlæg Vølund 1245 8 kw med 40l buffer og 400m slange i delvis sandjord.+8m2 energifanger fra Solarventi.
 
mureren
Nej, det er bare at sætte en USB stick i varmepumpen.
Så får du en *.log fil, som du åbner med Notepad el. lignende.
 
pmp
Hej mureren
Kan du huske hvordan varmebærepumpen står ? Jeg tænker på hastighed ved varmeproduktion og ved økonomi (ved stop). Det ser ud som om, der er noget vand, der meget hurtigt kommer over i returløbet - som jeg skrev tidligere.
Det ser meget bedre ud, men der kan stadig optimeres lidt.
Jeg vil foreslå, at indeføleren sættes til. Den kan stå for en finjustering af varmekurven - bare en lille faktor.
Jeg kan se den laver meget varmt vand. Hvor mange personer er der i huset ?

Til Kim
Hvis du sætter en USB i, kommer der automatisk en menu frem (se hvad jeg skrev til Woebbe den 13/12 i denne tråd). Du må gerne sende logfil til mig.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
mureren
Hej pmp Smile
Varmebærerpumpen står på:
Varmt vand: 50%
Varme: 70%
Økonomi: 70%

Jeg hører lige om indeføleren kan findes frem af gemmerne (imponerende så hurtigt sådan en kan blive lagt på loftet Wink)

Der er 3 personer i huset, inkl. et barn på 1 år.
 
kimfrederiksen
Hej igen......usb blev sat i igår formiddags,,,,,,ja bare i med det og så kommer det jo helr af sig selv.......hvor lang tid skal vi logge over før man har et godt billede af driften..

mvh kim
145m2 hus med gulvvarme, heraf 40m2 på 1sal med radiator. jordvarme anlæg Vølund 1245 8 kw med 40l buffer og 400m slange i delvis sandjord.+8m2 energifanger fra Solarventi.
 
pmp
Hej mureren

Ved "økonomi" kan den godt sættes ned til 20 %.
Det er når vp er stoppet, og så skal den bare følge med i temperaturen i gulvene, og det skal der ikke meget vand til.
Er der sket mere i sagen med Wavin ?

Hej Kim
Den gemmer en fil pr. døgn - og et par stykker er fint.
Jeg logger hele tiden - undtaget de par minutter en gang om måneden, hvor USBen bliver lagt over på pc'en.


Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
mureren

Citer

pmp skrev:
Hej mureren

Ved "økonomi" kan den godt sættes ned til 20 %.
Det er når vp er stoppet, og så skal den bare følge med i temperaturen i gulvene, og det skal der ikke meget vand til.
Er der sket mere i sagen med Wavin ?



OK, vi prøver at justere den ned til 20%.
Der er ikke noget nyt fra Wavin, og du mener vel egentlig Vølund ikke? Smile

Mange tak for hjælpen so far!
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 19

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,033,804 Unikke besøg
XHTML CSS