Fejl: 'Høj retur'
|
Mons |
Lagt på d. 29-01-2011 12:19
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 24/01/2011 15:38
|
Siden sidste justering for 40 timer siden, har jeg ikke haft alarm
Hastighed på VB er sat til 1
Jeg kniber 1. sal
Bypass er lukket
Ud og ind på VB er 50,3 og 43,4 (forskel 6,9). Ser også rigtigt godt ud.
Jeg får varmt vand på 48 - 52 gr.
Jordvarmepumpe 13kwt fra Carrier (IVT-komponenter).
Hus 400 m2 (beboelse, atelier og galleri).
Pellrør 800m i 1m's dybde.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 29-01-2011 13:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Sådan. "Eksperterne" sidder så igen bag skærmen og hjælper hinanden. Lækkert at det virker. Efter denne debat er jeg også sikker på at du har endnu mere styr og forståelse for dit anlæg end før. Og det er jo en vigtig del af det.
Mvh
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Mons |
Lagt på d. 29-01-2011 14:39
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 24/01/2011 15:38
|
Jeg må sige: Jeg er jer dybt taknemmelig.
Det er jo fantastiskt, at I kan hjælpe så præcist!!!
sætninger slettet af hamselv
Jeg må henlede opmærksomheden på admins sletning af tidligere sætninger. Heatpump ønsker ikke navngivne firmaer hængt ud.
Endnu en gang tusinde tak til eksperterne her!!!
Jeg spørg sikkert snart om noget med at 'knække kurven', men det bør jeg vel gøre i en anden tråd?
Redigeret af hamselv d. 29-01-2011 16:02
Jordvarmepumpe 13kwt fra Carrier (IVT-komponenter).
Hus 400 m2 (beboelse, atelier og galleri).
Pellrør 800m i 1m's dybde.
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 29-01-2011 15:11
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hej Mons
Godt at se det begynder at virke igen.. Ville du gøre dig selv den ulejlighed, at ligge temperatuerne F/R ind sidst på dagen.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 29-01-2011 15:25
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
Mons |
Lagt på d. 29-01-2011 17:50
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 24/01/2011 15:38
|
Joachim!
F/R er det frem og retur på vb (varmebærerne)?
De er vel afhængigt af hvor længe pumpen har kørt .
Her er sidste måling: Ud og ind på VB er 50,3 og 43,4 (forskel 6,9).
Sig til hvis jeg har misforstået noget, eller hvis du vil have temperaturer på et bestemt tidspunkt.
Jordvarmepumpe 13kwt fra Carrier (IVT-komponenter).
Hus 400 m2 (beboelse, atelier og galleri).
Pellrør 800m i 1m's dybde.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 29-01-2011 19:49
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Det er dejligt når sådan et anlæg kommer til at køre godt.
Dine målinger på fremløb og retur ser flotte ud.
Men bedst af alt er netop at du har fået indblik i dit anlæg og installation samt at du har kunne sænke varmekurven fra 7 til 5,5 allerede (det fortalte Mons mig i telefoneen tidligere i dag). Det vil på sigt helt klart give dig en besparelse på varmeregningen.
Yderligere fortalte Mons mig at han allerede kunne mærke at der var koldere i fyrrummet end tidligere hvilket jo netop beviser at vandet nu afgiver varmen til husets radiatorer fremfor til fyrrummet. Tidligere har vandet løbet alt for hurtigt gennem husets radiator og ikke afgivet varmen pluds noget af vandet har muligvis løbet gennem bypasset og dermed har der været en masse spilde varme i fyrrummet. Dette er nu minimeret og varmekurve kan sænkes. Hvilket igen vil minimere risikoen for fejlalarmen "høj retur".
Mvh
Allan
Redigeret af allankj1 d. 29-01-2011 20:59
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 30-01-2011 17:39
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Ja det er på varmesiden.
Nu hvor du er i gang med at erfare dig, så kunne du prøve at lave en koldere retur, evt. ved at drosle flowet længere ned til 1sal eller lig.
Det ville give dig er en bedre drift økonomi.
Hvordan ligger returtemperatuen fra start til slut drift?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|