tvivl om data/forbrug
allankj1
Grunden til jeg mener at telstaterne ikke skal pilles helt af er fordi jeg mener at der lovmæssigt er en regel om at der skal være mulighed for at regulere varmen i hvert rum. Vi er enige om at denne regel ikke er hensigtsmæssig når der er tale om varmepumper.

Derudover har jeg selv oplevet følgende:

1. En returføler der "hang" med det resultat at den målte retur vandet til 28 grader mens pumpen stop til at stoppe ved 29 grader. Dette betød at pumpen kørte og kørte med det resultat at fremløbet blev varmere og varmere. Havde jeg ikke selv opdaget dette (f.eks. hvis jeg hvis jeg var bortrejst en uge) ville trægulvet måske ha taget skade.

2. En trevejsventil der var gået i stykker hvorved det 48 grader varme vand fra varmt vandsbeholderen blev sendt i mine gulve. Havde jeg ikke opdaget dette kunne trægulvet ligeledes ha taget skade. Yderligere gav telestaterne mig mulighed for at styre varmen i huset indtil trevejsventilen blev lavet. Åbnede dem i 2 - 3 timer adgangen hvorved der blev sendt varmt vand i gulvkredsene. Og lukkede dem så igen 6-7 timer ad gangen. Således undgik jeg at gulvene blev for varme samt at der ikke blev for kort i huset.

Men ved at stille telestaterne på f.eks. 25 grader vil de enkelte kredse lukke ned efterhånden så rummene opnår denne temperatur og dermed kan skade på trægulv undgåes ved en eventuel fejl på pumpen.

Selv har jeg dog løftet alle telestater (for nær en) af på manifolden og derefter drejet følerne i de enkelte rum ned således at telestaten er lukket (ventilen nedeunder er stadig åben). Men dette er kun for at spare strømmen til telestathovederne som ellers ville bruge 24 watt i timen på at være åbne. 24 watt * 24 timer * 245 fyringsdage / 1. 000 = 141 kwh som jeg på denne måde sparer om året. Ja ja ved godt jeg er nærrig Grin
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
allankj1
Rettelse:

Men ved at stille telestaterne på f.eks. 25 grader vil de enkelte kredse lukke ned efterhånden som rummene opnår denne temperatur og dermed kan skade på trægulv undgåes ved en eventuel fejl på pumpen.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
mureren
De kom ned på varmekurve 2, men det er også et godt isoleret nybygget hus.
Selvom det ikke er strengt nødvendigt, så synes jeg nu Quimby bør tjekke tingene alligevel, det koster jo ikke andet end 20 minutter sammenlagt Smile
 
mureren
Øøøhh, jeg ved ikke lige hvorfor min sidste post endte her! Den hører til et andet sted. (der må være en fejl i reply-dimsen, for jeg svarede på en mail om et indlæg)
 
mureren
Flot flot...den hører altså til her, havde bare ikke set der var kommet flere indlæg i samme tråd.
 
pmp
@Quimby
Nu skal du ikke blive forviret fordi vi er gået i detaljer. Vigtigt er, at du kan komme meget længere ned i varmekurve.
Som du kan se er Murerens søster kommet ned i varmekurve 2 (Det er også en F1245-6, og næsten samme problem med indstillingen som dig) .

@Allan
Du kender ikke en F1245 - der er flere grunde til, at temperaturen ikke kommer der op, hvor et trægulv tager skade. Desuden er det ikke rummets temperatur der evt. kan skade et trægulv - det er gulvets temperatur. De problemer du har haft er IVT-problemer.
Men lad os nu hellere få stoppet quimbys pjatkørsel og få hans elregning ned, så kan vi tage det andet senere.

@mureren
Det er flot med varmekurve 2.
Man skulle næsten tro, at det var den samme smed, men desværre er der ikke kun en smed af den slags.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
quimby
Ja det bliver noget detaljeret for en lægmand nu. Måske kan vi samle op til sidst med en pixi udgave for dummies:-)

Jeg har haft smeden på besøg. Han testede indstillinger og fejlmode. Derudover ringede han til Vølund og fik bekræftet, at antallet af starter er helt normalt for systemet.......dvs 1 start pr. 2 timer over en periode på et år.

Nu har jeg af egen drift sænket varmekurven til 3 og finindstillingen til 0. Så har jeg skruet helt op for alle telestater og er klar til at finjustere på kurven, hvis familien begynder at fryse. Nu har den stået sådan et par døgn og temperaturen er 22 grader som ønsket. Så måske har jeg ramt plet i første forsøg.

Jeg tænker at tage en log over et par dage igen, og så se hvad vi kan få ud af den?

mvh
quimby
 
pmp
Hej quimby
Ja, det er klar bedre med varmekurve 3 end med varmekurve 6 og +3 i forskydning. Det er det vigtigste.
Der findes jo 2 slags normal - "de fleste" eller "sundt og godt". Som dit system er sat sammen er antal starter helt normalt (de fleste) - altså ingen teknisk fejl, men det er jo ikke det samme som optimalt m.h.t. energiforbrug.
Et enkelt eksempel herpå. Vølund skriver i brugerhåndbogen side 21
"Husk også på at:
Åbne termostatventilerne helt ................"
Det var ikke sådan dit anlæg kørte.

Spændende at se loggen.
Dit elforbrug skal nok komme ned - især om sommeren.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
lajn
jeg har også logget på min 1245 man kan ikke helt blive klog på alle de målinger.
Frown
nogen der har en abc bruger manual Smile
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011 Grin
 
pmp
Hvad vil du vide ?
Du kan se i info-menuen, hvad de enkelte bt-nr betyder.
Det er jo mest data fra info-menuen der gemmes i logfilerne.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
lajn
oki jeg prøve lige at rode lidt med det Smile

der sidder en bypass ventil til buffertanken, hvis jeg lukker den helt så lukker jeg vel også for hele gulvarmen ik ?Frown
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011 Grin
 
pmp
Nu har jeg ikke set din installation, men normalt er det sådan:
En bypass ventil har det formål, at sikre vandgennemgang i alle tilfælde. D.v.s. hvis der er nogen mulighed for, at flowet gennem gulvet bliver lukket (af telestat el. lign.) så skal der alligevel være flow over vp.

Flowet kan jo også sikres ved at der "ikke" lukkes for gulvet.

Det er vigtigt, at forstå dette før du ændre på noget
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
lajn
jeg har ingen telestater min gulvarme er helt åbnet hele tiden, skal bypass ventilen så drejes mod minus for at lukke den helt i ?
lajn tilknyttede følgende billede:billeder:
imag0305.jpg imag0308.jpg

vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011 Grin
 
pmp
Hej lajn
Det kan jeg ikke se, men prøv dig frem. Hvis ventilen bliver varm som fremløbet er den åben - så er det den anden vej.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
quimby
Så har jeg kørt en periode med varmekurve 3 og 0 i forskydning. Det er stadig behageligt varmt i huset, hvor jeg har skruet helt op for alle telestaterne (undtagen depot) og i øvrigt indstillet pumpen som angivet i tråden her. Med hensyn til strømforbrug er det jo supersvært at vurdere uden en bipumpe og i en tiltagende kold og mørk tid. Jeg bruger ca. 25kw/døgn og vi er seks mennesker.

Antallet af starter ligger stadig på ca. 12/døgn. Lyder af meget synes jeg. 4575 på lige et år, total driftstid 2253 timer, heraf 675 til varmt vand.

Må jeg sende en ny log til dig pmp?
mvh
Quimby
 
Chr

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1648&pid=10627#post_10627]lajn skrev:[/url]

jeg har ingen telestater min gulvarme er helt åbnet hele tiden, skal bypass ventilen så drejes mod minus for at lukke den helt i ?


Måske virker følgende lille trick:
Sæt cirkulationspumpen godt op i hastighed.
Hold en skruetrækker med dene ene ende mod by-pass ventilen og den anden ende mod øret. Så virker den som et stetoskop. Nu vil du sandsynligvis kunne høre en ændring i flowet, når du bevæger ventilen, især, når den begynder at åbne. Husk at sætte pumpen ned i hastighed igen.

Alternativt kan du stille ventilen i den ene yderstilling, vente 10 minutter og så aflæse returremperaturen.
Dererfter sætte ventilen i den anden yderstilling og efter 10 minutter aflæse returtemperaturen. By passen er lukket, hvor du får den laveste returtemperatur.

Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
 
Chr
I sidstnævnte tilfølde skal VP selvsagt være i drift.

Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
 
hamselv
Ahhhhh, skruetrækker-tricket. Rart at vide man ikke er alene om gammel-mands-trick'et. Når man så har lyttet til mange ventiler og pumper, får man oveni nogle "fornemmelser". Lidt lig når man i sin dunkle fortid, kunne fornemme og vurdere lufthastighed med sine fingre!!!! Tror det kaldes "erfaring"!

(snart 30 års branchejubilæum, og jubler stadig over nye fede anlæg).
 
pmp
Hej quimby
Det er snart længe siden jeg har hørt fra dig - Ja, send du bare en ny log. Nu skal vi kikke på antal starten/drifttid.
Det er fint du har varme nok på varmekurve 3. Det betyder meget for økonomien, men ikke rigtigt noget for antal starter på denne årstid.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
tlj
Hej

Jeg er ny her på forummet, hvor jeg læser med, med stor interesse.
Jeg er ved at indregulere min VP (se underskrift).

Jeg har efter lidt tid også læst i manualenWink
Efterfølgende har jeg skruet helt op for alle telestaterne (- soveværelse). Jeg er pt på varmekurve 4, kan nok gå i varmekurve 3. temp på ca 22-23 grader. Tidsskema på vv. Med et ca. forbrug på 14 kwh i døgnet, vi er 3 personer.
Jeg prøver stille og roligt at hæve gradminutterne (går fra -60 i retning af -100). Jeg vil dog også forsøge nogle af de ting som i foreslår i denne tråd.
Efter jeg er begyndt at følge med her på forummet, kan jeg se jeg har en buffertank og 10 telestater for meget!!!! Om det er byggefirmaet eller vvs-manden der griner ved jeg ikke.

Som jeg er begyndt at forstå min VP - så kan jeg faktisk ikke få noget ud af min passive energi!!! Kan det virkelig passe i et energivenlig hus/varmesystem? Eller er kunsten at finde laveste mulige varmekurve, for så at stille telestaterne "hårfint" lige over "afleveringstemperatur"? Så kan jeg vel udnytte den passive energi?

Efter jeg har fået VP - så savner jeg ikke min MCGrin

MVH
tlj
NIBE F1245-6. 160m2 hus (BR08) 350 meter slange i ler jord.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,044,842 Unikke besøg
XHTML CSS