HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
varmebærer pumpens hastighed ????????
Slowfox
Hej woebbe

Jeg er enig i at det bliver dyrere med højere fremløbs temp. Det med temp var noget jeg nævnte i forbindelse med varme transmission i vp´s varmeveksler.
Den diff jeg har er ved varme produktion.. Men det vp's egen måling! Så den er måske ikke så præcis??
 
VFK
Hej

Jeg har lige målt følgende temperaturer over veksleren i VP til bufferbeholderen ved varmeproduktion:
VPud (GT8) 39,7 °C
VPind (GT9) 31,4 °C
VP stop ved 32,9 °C
Det ærgrer mig, at der en temp. forskel på 8,3 °C over veksleren i VP ved varmeproduktion, når den kun er 5,7 °C ved varmtvandsproduktion.
Det kunne jo tyde på et større trykfald over ”buffersystemet” end over varmtvandsbeholderen.
VP producerer selvfølgelig ikke det samme ved de to driftssituationer, men alligevel!

Jeg har lige set filteret, der er monteret på returen til VP efter, og det var helt rent.
Varmebærepumpe/”bufferpumpe” er en Wilo type RS 25/6-3C, der står i trin 3.
Rørdimensionen fra VP til buffer er 22 m.m., det samme som afgangen fra VP.
VP og buffer står lige ved siden af hinanden.
Der er brugt bløde bøjninger og kun lidt rør.
Der er indsat en energimåler (Styr din varmepumpe) - den giver selvfølgelig lidt trykfald.

Hvad gør jeg for at få temp.diff. over veksleren lavere ved varmeproduktion:
1 En kraftigere ”bufferpumpe” (det er jo ikke lige til at ændre fra 1” til en større)?
2 Evt. en pumpe i serie med den nuværende?
3 Er der mon plads til en kraftigere pumpe i maskinen, og hvad skal det være?

Med den korte driftstid pumpen har, er det jo ikke så væsentligt, at det er en ”sparepumpe”, for varmen bliver jo i anlægget.
Det er ikke muligt at forøge rørdimensionerne mellem buffer og VP.

VFK
Bosch EHP 11 LW/M, 300 L buffer, 600 m slange, igangsat jan. 2011.
Hus fra 1978 på 170 m2 med gulvvarme og radiatorer samt 110 m2 1. sal der ikke normalt er opvarmet.
 
hamselv
Forskellen fremkommer pga forskellige tryktab som du selv nævner, men også pga forskellige ydelser. Din varmepumper laver jo en del flere kW når den laver f. eks 35 grader, end den gør når den laver 55 grader fremløb til brugsvand. Også det giver jo en anden delta T. Og jeg kan slet ikke forstå du ærger dig over noget der er fuldkommen perfekt iht din manual.

Enhver ændring af dem du nævner ville være skør.
 
VFK
Hej igen

Ja, det kan godt være, det er perfekt i forhold til manualen, og det er en skør tanke, men COP´må da blive bedre med en temp. diff. på 4 °C frem for godt 8 °C, og VP tager vel ikke skade af et større flow gennem veksleren eller gør den?

Hvis/når jeg prøver at få mere flow, skal jeg nok komme med en tilbagemelding på det.

VFK
Bosch EHP 11 LW/M, 300 L buffer, 600 m slange, igangsat jan. 2011.
Hus fra 1978 på 170 m2 med gulvvarme og radiatorer samt 110 m2 1. sal der ikke normalt er opvarmet.
 
hamselv
Når fabrikanten anbefaler at mellem 5 og 10 grader er optimalt, og du i den ene yderlighed ligger på 5,7 (ved driftbetingelser hvor den skal ligge lavest) og under normal drift ligger på 8 (uhyrligt tæt på 7,5), har jeg det særdeles vanskelligt med at søge forbedringer.

Når vi står med en sprit ny HE'er, hvor pumpen kan trimmes trinløst, holder vi med at trimme når tallene er som dine. Og krydser af i "perfekt".
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 18

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,037,566 Unikke besøg
XHTML CSS