Hej LuckyLupo
Når der sættes manometre på kølekredsen, så er schrader ventiler åbne, og der er gjort indgreb.
Man skal fornuftigvis ind, og checke højtryks pressostat.
Har man bevist undladt lovpligtigt eftersyn, så hæfter man også for den risiko der evt. er for mennesker der går forbi varmepumpen i det øjeblik den "sprænger i luften på grund af for højt opbygget tryk af kompressor, der ikke er stoppet af defekt højtryks pressostat.
Har man alligevel manometre på, ja så tjekker man selvfølgelig overhedning på kølekredsen.
PS. Jeg har ikke mit daglige brød med og lave eftersyn, men har dog autorisation til dette.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|