COP og støj
|
allankj1 |
Lagt på d. 16-11-2012 17:46
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Nu er det jo ikke ukendt at der på denne pumpe er problemer med COP'en.
http://www.flamingohuset.dk/forbrug.php
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 16-11-2012 19:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
@kla
Hvis du ikke længere mener:
"her er et udemærket eksempel på at frekvensstyrede ikke altid er den rigtige løsning"
men nu i stedet mener:
"altså er den varmepumpe som er installeret i dette hus ikke optimal når huset er et 2015 hus og har en max effekt ved -12 på max 3,5 kW inklusiv ventilationstab kører den kun på 29% af nominel effekt"
Så er den ged barberet - og vi kan slutte i god ro og orden.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 16-11-2012 19:39
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Jo pmp hvis det gør dig glad, men læs hvad jeg mener.
Jeg mener stadig at det er et udemærket eksempel på at frekvenstilpassede ikke altid er optimal i forhold til lave effekter, og det har jeg skrevet hele tiden.
Jeg laver ikke tråden til for og imod frekvensstyrede, jeg konstatere kun at i dette tilfælde ville det være bedre med ón of varmepumpe.
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 16-11-2012 20:34
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Jamen så et dette her ikke en af de gange hvor du::
"en sjælden gang har ret"
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 16-11-2012 21:29
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Mtja har heldigvis ret tit ret, har arbejdet med VP i rigtig mange år, så ...
men faktum er at det er trist at stå med problemer.
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 16-11-2012 21:44
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Jeg kender ikke "Mtja" som du skriver, tit har ret - modsat dig selv, som du skriver "sjældent har ret"
men er den ikke lukket for længe siden - jeg gider ikke lege mere
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|