Akkumuleringstank
|
pmp |
Lagt på d. 23-02-2014 23:13
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Når beregnet fremløb er 33 gr., så vil den stoppe senest ved 43 gr. pga den indstilling du har.
Måske kunne nogle foto hjælpe - så kunne vi se hvordan det er installeret. Om det er rør-størrelsen der er problemet, er ikke til at sige, ud fra de oplysninger du giver.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
Michael Jeppesen |
Lagt på d. 24-02-2014 13:54
|
Begynder
Antal indlæg: 38
Tilmeldt: 11/03/2009 21:47
|
Her er lige et par billeder.
1: er ved fordeler de 2 rør i venstre side er radiator.
2: tilslutninger over VP.
3: instillinger på VP.
4: instillinger varmtbrugsvand.
5: varmekurve.
Håber at det er nok.
Er på kursus og først hjemme igen onsdag aften.
Hus på 230 M2 fra 1953. Gulvarme over alt og 1 radiator (90 M2). De resterende M2 kommer til efterhånden som ombygningen skrider frem. Danfoss DHP-H12 600 m slange i 3 kredse. Igangsat d. 21-4-2010
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 27-02-2014 01:06
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Hvordan har du målt returtemperatur fra radiatoren ?
Du skriver ikke hvad fremløbs-termometeret på gulvarmen viser ?
Retur-termometeret fra gulvarmen kan du teste ved at bytte de de to. De er nok lige til at trække af.
Hvis alle oplysninger er korrekte, må der ske noget i varmepumpen. Måske en defekt 3-vejs ventil ?
Hvordan er den daglige drifttid på varme og varmtvand ?
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
Michael Jeppesen |
Lagt på d. 27-02-2014 09:29
|
Begynder
Antal indlæg: 38
Tilmeldt: 11/03/2009 21:47
|
Skivetermometer på retur radiator. De sidder med en fjeder som holder den fast.
3 vejs-ventilen har jeg testet via indstillinger.
Fremløbet ved fordeler er ved drift målt til 32 grader.
Den køre pr med start for hver 45 minutter og ca 15 minutters drift.
Hus på 230 M2 fra 1953. Gulvarme over alt og 1 radiator (90 M2). De resterende M2 kommer til efterhånden som ombygningen skrider frem. Danfoss DHP-H12 600 m slange i 3 kredse. Igangsat d. 21-4-2010
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 27-02-2014 11:56
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Er problemet ikke bare at det er en 12 kw pumpe til kun 90 m2?
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 27-02-2014 14:18
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
@allankj1
jo, det er da noget af det, men det vil jo blive mindre, når Michael bliver færdig med mere af huset.
Indtil da er der det problem, at retur på vp er 36 grader ved stop - men retur fra gulvarme er 24 gr og retur fra radiator 22 gr på samme tidspunkt.
Det vil jo hjælpe betydeligt på drifttiden, hvis det kolde vand på 22-24 gr kunne komme frem til varmepumpen.
Hvis:
- 3-vejs ventil er ok
- Der ikke er by-pass
- Temperaturmålingerne er korrekte
ja, så kan returvandet jo ikke blive varmere end varmeste retur = 24 gr.
Men det kommer altså op på 36 gr. - derfor må nogle af oplysningerne være forkerte.
@Michael Jeppesen
Hvordan kan du teste 3-vejs ventilen via indstillinger ?
Du skriver intet om drifttid pr. døgn ved varmtvands produktion ?
Du angiver ikke drifttilstand ved de 32 gr. på gulv-fremløb. Så kan man ikke udlede noget af det. huske alle temperaturaflæsninger samtidigt + angivelse af tid fra/til start/stop.
Jeg kan altså ikke gætte hvor returvandet på 36 gr. kommer fra, med de oplysninger du har givet.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
Michael Jeppesen |
Lagt på d. 28-02-2014 14:38
|
Begynder
Antal indlæg: 38
Tilmeldt: 11/03/2009 21:47
|
Ved at gå ind i installationsmenu kan jeg tvangsstyre 3 vejs-ventilen og den virker.
Fremløbet går i vvb ved start og lukker kort efter fremløb til gulv/radiator.
I får lige nogle målinger igen efter weekenden.
Prøver at få det hele med igen.
Det skal siges at udlæsninger er taget på vp display. Retur føleren sidder nede ved siden af kompressoren lige inden den går i veksleren. Prøver lige at give den noget mere isolering.
Hus på 230 M2 fra 1953. Gulvarme over alt og 1 radiator (90 M2). De resterende M2 kommer til efterhånden som ombygningen skrider frem. Danfoss DHP-H12 600 m slange i 3 kredse. Igangsat d. 21-4-2010
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 28-02-2014 14:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hvis det er den føler der sidder ved siden af kompressoren der viser 36 grader ja så har du nok selv svaret på hvorfor du måler 36 grader mens returen fra manifold og radiator kun er 22 og 24 grader.
Ja jeg sidder lige og smiler lidt over denne tråd hvis det er som jeg tror.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Michael Jeppesen |
Lagt på d. 28-02-2014 18:50
|
Begynder
Antal indlæg: 38
Tilmeldt: 11/03/2009 21:47
|
Det er den føler som er monteret fra producenten af. Den er dog isoleret men spørgsmålet er jo om det er nok.
Hus på 230 M2 fra 1953. Gulvarme over alt og 1 radiator (90 M2). De resterende M2 kommer til efterhånden som ombygningen skrider frem. Danfoss DHP-H12 600 m slange i 3 kredse. Igangsat d. 21-4-2010
|
|
|