Jordvarmebekendtgørelsen siger bøsningsrør. DS428 siger det skal isoleres. Best practice siger det skal i bøsningsrør og isoleres. Man kan ikke garantere der ikke forekommer brinetemperaturer under 0°. Derfor skal du isolere for ikke at frostsprænge det fundament. Ligeledes siger DS 428 at du skal isolere mod kondens.
Det forekommer fuldkommen vildt at gængse normer (og best practice) ikke overholdes bare nogenlunde. Man kan bekymre sig over hvordan resten af installationen bliver.
Tak for svar, jeg går ud fra at bøsningsrørene skal være 100mm for at få jordslanger og isolering igennem. Kan det tænkes at der er isoleret uden på bøsningsrørene?
Prøver at tage er billede af bøsningsrørene så kan du måske vurdere om det ser rigtigt ud.
Det der ud som om at i den grønne ring at der komme 2 bøsningsrør op sammen med den storte preisoleret pexslange, men når man kigger på soklen ser det anderledes ud.
Kan det tænkse at indføring altså der hvor varmeslangerne skal ind ligge længere nede i jorden så man bare ikke kan se dem?