Max antal meter energifanger
|
Bauta |
Lagt på d. 22-12-2014 10:45
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 01/09/2013 16:29
|
@no100
Hvor meter jordslange har du?
Mvh. Hans |
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 22-12-2014 12:13
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
@bauta
Jeg har kun to gange 30 m. almindelig jordvarme slange, det er slangen mellem vp. og samle brønde, resten er kompakt varmelager på 140 m. rør vertikal på meget lidt plads, mit kompakt varmelager er et forsøg og ikke færdig udviklet.
no100
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 22-12-2014 13:00
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
140 meter rør til opsamling/aflevering af den opsamlede energi lyder ikke af ret meget, hvordan fungerede det feks i vinteren 2009 og 2010 og 1011 som jo var lange og kolde vintre.
Hvis det er på et af de 2 huse der er i din profil så lyder det faktisk ret interesant. kan du beskrive lidt nærmere hvordan du har lavet det ??
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 22-12-2014 16:48
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
@woebbe
I 2009 / 10 var anlægget ikke oppe og køre på grund af en defekt termoventil i vp.
I 2010 / 11 skulde jeg lære anlægget at kende og da jeg havde læst om alle de anlæg der brugte urimeligt meget strøm, blev der ikke fuld knald, bare 20-21 c inde døres. og en års cop på 3,5
Hvis vi tager tallene fra det forrige indlæg viser de en års cop 3,1 Men vis vi ser på vp. cop er den 3,7 det er ikke godt nok efter min mening, det kan og skal gøres beder.
Det er huset med 13 Kw pumpe og hvis jeg skulde have et almenneligt horisontalt jordvarme skulle slangen være 1000 m.
Hvis kompakt varmelageret var super vilde jeg gerne fortælle hvor dan. Men det er det ikke og jeg vil ikke være ham der lære folk hvordan man laver et halv dårligt anlæg, vi kan diskutere princippet i anlægget.
no100
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
Bauta |
Lagt på d. 22-12-2014 17:53
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 01/09/2013 16:29
|
@no100
I min verden tænke jeg mere du kunne dele din viden for, at andre kan tage ved lære af dine erfaringer. Ved kun at tale om principperne lære vi ikke af alle dine erfaringer. Jeg er sikker på, at hvis du fortalte om dit anlæg i sin helhed og dine erfaringer med det, ville folk sagten selv kunne selekterer godt fra dårligt. Personligt ville jeg meget gerne høre mine om dit anlæg.
Blot en tanke fra min side :-)
Mvh. Hans |
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 22-12-2014 23:39
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
@no100
det jeg syntes der er interesant/imponerende er at du kan få en forholdsvis stor varmepumpe til at fungere ganske hæderligt med et minimum af kollektor i jorden samt en relativ lille energifanger.
selv om du syntes det skulle kunne blive bedre kunne det være spændende at høre lidt mere om dit anlægs opbygning.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 27-12-2014 21:06
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
@woebbe
minimum af kollektor i jorden samt en relativ lille energifanger.
Energifangerens størrelse havde jeg beregnet til en 10 kw.vp. og så var 10kw. i rast ordre så det blev en 13kw. Jeg ville gerne have en støre energifanger men der var ikke plads til mere der hvor den skulde sider og jeg skulde lige have lidt flere erfaringer inden jeg lavede støre investeringer.
Den relative lille kollekter er et meget bevist valg. Al det jeg havde læst om jordvarme + lagring før jeg gik i gang, der har man urealistisk stor volumen.
Det der gør at det køre rimeligt er efter min mening at lageret er så lille og Kollektorns relative dybe placering i jorden, den samlede jordmængde er ved start af fyringssæsonen altid varmer end ubrugt jord, og ved slutning af fyringssæsonen har der aldrig været frossent.
Kan jeg ikke få temperaturen i lageret 1 til 2 c. højre så skal jeg til at ændre lidt på lageret størrelse og så er energifangeren også for lille, den skal så være meget støre.
no100
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 31-12-2014 01:23
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
I de 4 døgns kulde, har energifangeren ikke kunde hjælpe og vp. kørt 13 T. pr. døgn
Ved start er brinen ind 5c. og efter 30 min. Er den faldet til 0c. der bliver den så de næste 2,5timer til vp. stopper. Når den så har holdt pause er brinen igen 5 c.
no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 31-12-2014 09:09
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
Hvordan har du sikret at den tilførte varme fra energifangeren ikke, i løbet af vinteren, forsvinder ud til siderne i den omkringliggende jord og ovenud af energilageret.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 31-12-2014 18:12
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
@woebbe
Det gør jeg ikke direkte, man skal arbejde med naturen og ikke imod, kollekternes placering udgøre en kasse uden top og bund. Når lageret er varmet op vil der være et begrænset tab da det kun er ydersiden i kassen der kan komme af med varmen, toppen af varmelageret er mit drivhus
Det har en positiv effekt men er ikke en isolering. Der er ikke måle resultater nok til at jeg kan sige om drivhuset er godt eller skidt.
no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 02-01-2015 03:50
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Til glæde for alle der er interesseret har jeg kørt 3 test 1-1-2015
Ude temperaturen 4 c.
Lageret er 5 c. i bunden og 6 c. i toppen
Kørsel energifanger uden lager
Efter 2 t. drift
-1 ind -8ud
Cop. 3.01
Kørsel lager uden energifanger
Efter 2 t. drift
-1ind -6ud
Cop. 3,28
Kørsel energifanger + lager
Efter 2 t. drift
+1 ind -4 ud
Cop. 3,42
Resultatet kan ikke bruges til at sige, sådan virker det vis jeg laver energifanger, det kan bruges til at se hvad man måske kan hvis ens anlæg er under dimensioneret.
no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|