Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Jo, grunden til at de er varmere i toppen end i bunden skyldes flow. Over en pkII radiator på 60 x 140 bør du kunne have et delta på 5, når du lukker helt op for ventilen.
Lavt flow kan skyldes flere ting:
Luft i systemet, smalle steder (fx en shunt eller tynde rør), høj modstand i rørene (lange rør, mange vinkler), defekte ventiler, lav pumpehastighed.
Flowet kan måles med en flowmåler, som er et dyrt apparat vvs'eren sætter på en ventil, man monterer i systemet. Eller du kan måle det, hvis du har energimåler på, hvilket jeg vil anbefale, du får. En brugt energimåler kan fås for ca 100 kr. hvortil kommer et par ventiler og sandsynligvis nogle vinkler, måske 250 kr. i alt. Med den kan du måle flow ved varmepumpen, men ikke over radiatorerne. Jeg har et flow på 1,2 m3/t med en pumpehastighed på III. På trin I er den 6,6 m3/t.
En radiator giver lidt mere varmeafgivende flade.
Du KUNNE have luft et sted, selv om jeg godt ved, du har luftet ud over alt.
Luft kan gemme sig alle steder i rør, der er som omvendte u'er. Selv den mindste bue opad over et langt stykke rør kan have luft i sig, som kan være næsten umuligt at slippe af med. Har du fundet alle dine udluftere, både på loft, ved ekspansionsbeholdere med mere?
Da fjernvarmeværker forlanger et højt vb-delta (fx 70-40), er det ikke noget problem med små rør, når man har fjernvarme, for flowet i systemet må gerne være langsomt. Og visse moderne radiatorer bliver lavet til meget lille vandmængde, hvilket er skidt for varmepumper.
Har du målt temp på gulvslanger ned i gulvet og ud af gulvet og hovedrørerne frem mod radiatorer og retur?
Redigeret af PeterKunz d. 24-03-2008 11:02
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|