Jeg laver slet ikke varmt brugsvand endnu. Har anden løsning. Jeg har dog en hane ved apparatet Den får lov til at lave legionella opvarmning hver 14 dag. Så træder el-patronen til for at få de sidste grader med.
Jeg tror 330 og vvm310 er ret forskellige. Ud over at 330 har et simpelt kabinet, så har den en varmtvandsbeholder på 160l (med legionella funktion), et andet display, den er anderledes bag skjoldene, pumperne sidder anderledes, mm. Den er måske mest som en vvm320. Jeg tror faktisk den er bygget af Metro i Hillerød.
Jeg prøver lidt med at nedsætte GM Start Kompressor, så den ikke er så langt bagud ved start. Måske også skrue op for Startdifference. Som bør have indflydelse på, hvornår den skrier op, ref svensk forum.
400 virker lavt, når Nibe vist har default 700.
152m2 hus 1 1/2 plan fra 1910, hulmure, + forbedringer
Metroair I12 / 330, tidligere træpiller 5-6 tons pr år
Indedel står i udhus, 15m underjordisk føring
Radiatorer, gulvvarme i bad + toilet
Producerer ikke varmt vand pt
Jeg kører -200 kompressor start. De 2 andre er på max. Når du ikke bruger den til varmt vand, har du så ikke slået det fra ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
->Toftebo. Umiddelbart skal du ikke tage default settings så tungt. Har oplevet at svenskerne af og til vælger nogle default setting der kan virke tossede i DK. Det hænder så at de lytter og ændrer deres settings og lærer. Men på Tranås varmepumperne havde vi f.eks. default settings på indkobling af elvarme på 60 minutter. Det gav pjatkørsel som den onde selv på elvarmen når man havde indstøbt gulvvarme. Der anvender vil normalt 120 minutter på radiatorer og 240-300 minutter på indstøbt gulvvarme. På pumpestyringerne kørte man i starten med ens Delta T på både opvarmning og varmtvand, hvilket resulterede i pjatkørsel på brugsvand, da skidtet ikke kunne gøre sig færdig pga for lave vandflow. En halvering af delta T'en, altså pumpen fik noget knald under brugsvandsopvarmning fjernede dette problem. Og netop disse settings tog man til sig og ændrede i default settings. Vi har også lært at 1 grad mere i hysterese på brugsvand også medvirkede til at mindske start stop uden at kunderne mærkede noget. Såeeeee, eksperimenter dig frem til gode settings, og lyt til dem her på site't der har noget magen til. Jeg er ikke mester i Nibe's produkter og skal ikke kloge mig i dem. Min ekspertise er på varmepumper fra højere oppe i Sverige og dem der bygges i skotland.
Vedr brugsvand - den er pt sat på permanent pause i menu 2.3. Den laver så alligevel legionella opvarmning hver 14 dag for at holde ventilerne i gang.
Jeg satte GM Start Kompressor til 800 i i stedte for 400 i går. Umiddelbart ingen ændring, synes jeg.
De små svingninger jeg har i frekvens ser ud til at komme, når begæret frekvens er omkring 25. Så kører aktuel frekvens op og ned. Det kan være bevidst.
Den seneste graf (vedhæftet) ser helt fornuftig ud her til morgen. Eneste forskel ser ud til at være, at gradminutter ikke nåede så langt ned. Det må der nok forskes lidt i.
Jeg har sat den til at interessere sig for el-priserne med setting = 3. Det forvirrer den nok, når priserne ændrer sig med faktor 20 i løbet af få timer (som i dag). Jeg piller den af 1/1 , hvor jeg går over til faste priser.
Jeg prøver nok at lade være med at ændre så meget nu. Jeg synes, at Metroair bør komme på banen. Spørgsmålet er om de overhovedet ved noget. Det er jo Nibe, der er bag. Kører jeg mon på eksperimentel software ? Det er mærkeligt, at mit software level kom for 3 mdr siden, men at det tilsvarende ikke er kommet til de øvrige i Nibe serien.
152m2 hus 1 1/2 plan fra 1910, hulmure, + forbedringer
Metroair I12 / 330, tidligere træpiller 5-6 tons pr år
Indedel står i udhus, 15m underjordisk føring
Radiatorer, gulvvarme i bad + toilet
Producerer ikke varmt vand pt
At den kører savtakket er når udetemp lige passer mellem den ene frekvens og den næste.
Men at den starter op med de ca 90hz forstår jeg ikke.
Her er mine Gm indstillinger
https://ibb.co/cKBtpzc
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Tak, min er Start enegikilde1 = 120, Start energikilde2=800
Kompressorkurve -24 / -3
Ved hver start er de nogle små, hurtige (mærkelige) toppe. Ved de større toppe synes der at være en direkte relation mellem en nedadgående GM lige når den er startet og rekvens toppene.
I nat så jeg, at den godt kan tøffe afsted omkring 40 Hz når det er ca 0 udenfor. Hvis den kommer under GM= ca -500, så sætter den fart på. Måske er det ved (120+800)/2 = 460. Det passer meget godt med teorierne i det svenske forum.
Så jeg skal stadig have den til at lade være med at være så ivrig, når den starter. Jeg prøver nok med Start energikilde = 60 (default). Det vil bare give for mange starter forår/efterår.
152m2 hus 1 1/2 plan fra 1910, hulmure, + forbedringer
Metroair I12 / 330, tidligere træpiller 5-6 tons pr år
Indedel står i udhus, 15m underjordisk føring
Radiatorer, gulvvarme i bad + toilet
Producerer ikke varmt vand pt
De starter altid op på 45hz. Når du kører egen kompressor kurve så kan du kun styre frekvens fra 40hz som ligger omkring de 1-2gr, alt under styrer den selv.
Hæv din diff tilskudsvarmetrin til max, så går der lidt længere inden den hæver frekvens. Du skal jo have fundet din grænse for, hvornår det går ud over indetemp.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Jeg prøvede at tillade tilskudsvarme (auto). Pludselig opfører den sig "normal". Hvis jeg sætter den tilbage til manuel - kompressor slår den ud med armene igen. Så nu kan jeg prøve at trimme den for alvor. Jeg anede ikke, at det fungere sådan. Måske er det kun på mit software level.
Rigtigt, den går op på 45hz, men den går gerne ned lavere end 40 bagefter.
På vedhæftede kører den med lave hz, da den lige har haft ferie et par dage.
Den høje kurve i starten er når jeg skifter mellem auto / manuel / auto.
152m2 hus 1 1/2 plan fra 1910, hulmure, + forbedringer
Metroair I12 / 330, tidligere træpiller 5-6 tons pr år
Indedel står i udhus, 15m underjordisk føring
Radiatorer, gulvvarme i bad + toilet
Producerer ikke varmt vand pt
Min har aldrig gjort sådan, jeg har min til auto, elpatron tilladt fra 3gr men vil først træde ind ved -1700gm. Satte den til auto i vinters da der var så mange afrimningsfejl på daværende software, der har ikke været en eneste fejl på nyeste software.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Der er kommet ny software til min Metroair. Version 9542R2 . Det er et ret stort spring i level nummereringen fra den tidligere version. Det ville være rart at få at vide, hvad den ændrer. Som sædvanlig er Changelog tom.
Min VVS'er mener man skal køre på højeste level. Jeg ved snart ikke om det er en god ide. Det kunne være helt forfra med at forstå systemet (og dets mangler). Er der nogen erfaring med at gå direkte til Nibe for at få informationen ?
I øvrigt dagens kurve vedhæftet. Den kører fortsat med mærkelige savtakker.
152m2 hus 1 1/2 plan fra 1910, hulmure, + forbedringer
Metroair I12 / 330, tidligere træpiller 5-6 tons pr år
Indedel står i udhus, 15m underjordisk føring
Radiatorer, gulvvarme i bad + toilet
Producerer ikke varmt vand pt
Samme opdatering er kommet til min idag. Håber den retter problemet med at man ikke kan se blæser hastighed i uplink.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Jeg må efterhånden se i øjnene, at ligeså gode Nibe / Metro er til at lave hardware, lige så elendige er de til software. Eller det interesserer dem måske slet ikke. Det burde det. Det hjælper ikke så meget med en frekvensstyret pumpe, når man ikke har noget tíl at styre den.
Jeg troede jeg havde købt noget andet, men når man nærlæser FAQ og anden dokumentation på Metroair’s hjemmeside, kan man godt se, at det er en start/stop pumpe. Der står f.eks, at man godt kan regne med at den stop/starter et nogle gange i timen (16.000 gange om året).
Dette er helt urimeligt. Der kan ikke være god økonomi i at stop/starte hele tiden. Hvis fremløb ligger bare et par grader over det ønskede, går den i stå. Hvis fremløb ligger under, sætter den fart på, og går i stå. Det giver ikke god varmekomfort inde, med mindre man har en stor buffertank.
Vores nordiske naboer har mange gange flere Nibe pumper end vi har. Jeg er blevet inspireret til at sætte en PC til at holde øje med dyret. En gang i timen checker den, at alt er godt, og regulerer gradminutter, hvis nødvendigt. Dette forudsætte, at varmekurven og frekvenskurven er sat rimeligt, og at man har købt adgang til web interfacet. Jeg tilstræber at køre med gradminutter på -300. Det er lige midt i mellem den stopper eller sætter alt for meget fart på. Jeg kan så også lave natsænkning hvis det er. På Nibe facon ved at lukke pumpen ned en gang i mellem.
En uge henne ser det ud til at fungere, og jeg synes det bedrer på økonmien. Fremløbs temperatur er mere stabil. Vedhæftet seneste døgns varmekurve. Den klarer også afrimninger.
Og Metroair – de findes vist ikke. Man kan i hvert fald ikke kommunikere med dem.
152m2 hus 1 1/2 plan fra 1910, hulmure, + forbedringer
Metroair I12 / 330, tidligere træpiller 5-6 tons pr år
Indedel står i udhus, 15m underjordisk føring
Radiatorer, gulvvarme i bad + toilet
Producerer ikke varmt vand pt
De nye S model indedele styrer kompressor efter forbrug og ikke efter udetemp. Så vi mangler bare at de kan lave en lignende opdatering til os andre med de gamle modeller.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.