Når pumpen yder 12-14kW så har den et flow på ca. 2880 l/t
Så får du tryktabet på 50mm x 140m kredsen ved et flow på 2880 l/t = 24767 pa
og tryktabet på een 40mm x 230m kreds med 8 180 bøjn. ved et flow på 2880 l/t = 91292 pa
vil det sige at det samlede tryktab bliver 24,8 kPa + (2* 91,3kPa) = 207,4 kPa ??
Eller har jeg misforstået noget?
Men flowet i de store kredse på 230m bliver vel heller ikke 2880 l/t - det flow bliver jo halveret når brinen kommer fra den ene 50mm og over i 2x40m - eller hvad?
Ja så er jeg tilbage og kan se at tråden er ved at køre i hårknude
Her er tallene.
140 meter 50 mm slange med inv diameter 41 flowhastighed på 0,8 liter sek giver et tryktab på 24,767 kPa dette er hovedledningen og cirkulationen deles derefter i 2 kredse hver på 230 meter, flowet halveres til hver slange. tryktabet i 230 meter slange er på 16,485 kPa. jeg skal ikke gange tallet med 2 kredse idet hovedkredsen jo har et maximalt tryktab på 24.767 KPa og dette vil mine "små slanger ikke ændre så beregningen er sådan at hvis jeg har opbygningen med 1 fødeledning og 2 kredse vil tryktabet være 41.252 kpa, og det ville det såmænd også være om der så var 10 kredse, med meget små afvigelser. mystisk men sandt.
Ok super - så fik jeg afklaret tryktabet i det samlede system.
Så er spørgsmålet Om pumpen kan trække det.
Hvis udgangspunktet er 0,8 l/s ved topydelsen på 12-14kW så falder det så vidt jeg kan se uden for diagrammet (se vedhæftet jpg Trykfallsdiagram KB-pump)
Så er er stadig spørgsmålet om dimensionen på fødeslangen.
Er 50mm den ideelle størrelse?