Nu ved jeg ikke lige hvor din tabel kommer fra eller hvad du har spist som gør dig så glad, hvis du læser lidt på dette datablad får du nok de lidt rigtige COP målinger http://www.comfortelectronics.dk/fileadmin/comfort-electronics/misc/LG%20S09-S24-06-L.pdf,
Jeg har rette i teksten beklager ovenstående er ikke en LG Awr 09
De tal som står på eurovent er min max tal, og dem kan man altså ikke bruge når man taler inverter varmepumper, så kunne jeg jo også tage den mindst tilførte effekt på en IVT som er 600 w og dele op i 6 kW så har IVT en varmepumpe en cop på 10 ved 7 grader og den ville så ved - 18 når den leverer 4 kW og jeg regner minium tilført effekt på 600 w have en COP på 6,6.
Jeg synes for øvrigt at LG laver nogle lækre varmepumper, og jeg har også solgt et par stykker af dem, men de støjer lidt og har mange "start -stop" (afrimninger ) ved 0-2 grader, når temperaturen kommer under 0, kører den ligeså godt som alle andre.
Redigeret af kla d. 24-10-2007 00:06