Ja det er inkl. elektronik og de interne pumper i VP, men ekskl. den Alpha Pro + der cirkulerer i gulvvarmen fra bufferbeholderen.
Men jeg vil da heller ikke mene den skal regnes med eller hva?
Nej, det skal den ikke.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
Sådan som jeg forstår det, har xjln en ekstra pumpe til gulvvarmen.
Det er ikke usædvanligt at have en cirkulationspumpe i varmepumpen (hvis man fx både har radiator og gulvvarme) og en shunt, hvorpå der sidder en cirkulationspumpe. Jeg ville ikke selv regne shuntens pumpe med.
Jeg har selv kun een pumpe, der cirkulerer hele systemet, og den regner jeg med til varmepumpens energiforbrug.
Ved sammenligning med oliefyr og varmepumpe skal man bare huske at inkludere/ekskludere cirkulationspumpen ved begge anlæg.
Jeg medregner cirkulationspumpen fordi, den har indflydelse på cop alt efter hvilken hastighed, den kører med. Og fordi jeg er interesseret i at vide, hvor meget jeg alt i alt skal tilføre af energi for at producere og fordele den energi, jeg har brug for i huset.
Vil man sammenligne med producenternes cop-tal, så skal man selvfølgelig måle på det samme, som de gør.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
Jeg medregner cirkulationspumpen fordi, den har indflydelse på cop alt efter hvilken hastighed, den kører med. Og fordi jeg er interesseret i at vide, hvor meget jeg alt i alt skal tilføre af energi for at producere og fordele den energi, jeg har brug for i huset.
Enig.
Da jeg nu har 2 pumper pga. bufferen så medregner jeg kun den interne da det er den der "bruges" til at producere energien.
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.