Citer pmp skrev:
Jeg har en 4GB USB i - den kan rumme mange år. Når du sætter den i kommer der et nyt punkt i menuen - punkt 7. Ind i 7.2 og vælg tid - jeg har valgt 1 minut.
Hvert døgn gemmer den en fil med info minut for minut.
Når man går ind i 7.2 og stopper den, gemmer den det igangværende døgn. Derefter kan man tage den ud og sætte den i PCen.
har lige prøvet at lave en log over de sidste 24 timer med kan ikke rigtig se hvad der er hvad når jeg åbner den i notesblok
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 08-01-2011 01:23
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Det kan godt være lidt svært i Notesblok.
Kolonneoverskrifterne er forskudt, fordi overskrifterne fylder mere end data.
Hvis du er god til Excel, så brug det - og det problem er løst.
Betydningen af de forskellige "BT" nr ser du i infomenuen på din vp.
Håber det hjælper - ellers skriv igen
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
lajn |
Lagt på d. 08-01-2011 10:59
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/05/2010 12:23
|
Citer pmp skrev:
Det kan godt være lidt svært i Notesblok.
Kolonneoverskrifterne er forskudt, fordi overskrifterne fylder mere end data.
Hvis du er god til Excel, så brug det - og det problem er løst.
Betydningen af de forskellige "BT" nr ser du i infomenuen på din vp.
Håber det hjælper - ellers skriv igen
virker super i excel
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 09-01-2011 00:00
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
Hej pmp og lajn,
jeg har også prøvet at logge med usb stik, men jeg syntes ikke at jeg kan få det til at virke.
det eneste jeg kan se når jeg sætter usb stikket i computeren er, ud over dato og klokkeslet , 3 kolonner med tal som jeg ikke kan referere til noget.
der er ikke overskrifter over nogle af kolonnerne.
jeg kan iøvrigt heller ikke åbne det i excel, kun i noteblok
hvad gør jeg forkert????????
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 09-01-2011 13:22
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Hvad er din software-version ?
Se infomenuen, sidste side, display version ?
Jeg har set det før, på de tidlige 1245-modeller. Det du får ud er nok udetemp. , fremløb, retur, varmtvand, brine ind og brine ud. Der er ikke noget komma, d.v.s. 345 = 34,5 grader.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 09-01-2011 17:51
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
det er version 804, jeg har fået tilsendt opdateringsfil fra vølund men jeg har ikke opdateret noget endnu da jeg er lidt bange for at stå uden varme hvis noget går galt når jeg opdatere. der er måske ikke grund til denne bekymring ?
hvad kan du aflæse af din log fil,
jeg tror du har ret i at det er tal som du beskriver jeg får ud
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
kimfrederiksen |
Lagt på d. 13-01-2011 20:44
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 04/05/2009 18:20
|
Har lige opdateret min, ingen problemer. Det er kun display versionen der opdateres, den piller ikke ved noget styrings mæssigt. kan opdateres mens anlægget køre.
mvh kim
145m2 hus med gulvvarme, heraf 40m2 på 1sal med radiator. jordvarme anlæg Vølund 1245 8 kw med 40l buffer og 400m slange i delvis sandjord.+8m2 energifanger fra Solarventi.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 14-01-2011 00:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
hmmmm. jeg tror jeg prøver at opdatere her i weekenden, det lyder jo let.
hvilken version har du opdateret til ??
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
kimfrederiksen |
Lagt på d. 14-01-2011 13:06
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 04/05/2009 18:20
|
mener den hed 1199
145m2 hus med gulvvarme, heraf 40m2 på 1sal med radiator. jordvarme anlæg Vølund 1245 8 kw med 40l buffer og 400m slange i delvis sandjord.+8m2 energifanger fra Solarventi.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 14-01-2011 23:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
Jeg har lige opdateret til version 1199 på varmepumpen , det var jo let og gik uden problemer.
ER der nogen der ved hvad fordelene er ved denne opdatering ??
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 26-01-2011 01:10
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Program til visualisering af dataerne fra Nibe xx45
[url]http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=41&products_id=137[/url]
Mvh
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 26-01-2011 10:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Programmet ser desværre allerede ud til, at være forældet.
Det er vist en log med 8 kolonner med data. men med den seneste softwareversion 1199, er vi oppe på 20 kolonner. Og der kommer sikkert mere med i næste version.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|