Grunden til at GT1 er så høj skyldes at din cirk. pumpe til gulvvarmen pt. står stille da du har stillet den ned i "sommerjusteringen" og derfor står vandet stillet i gulvet. Den temperatur der så aflæses er temperaturen inde i varmepumpen. Min temp. på GT1 var igår følgende:
gt1 til: 19,9 - nuv: 29,9
gt 2 er temperaturen udenfor. Den ser noget høj ud. Er din udeføler placeret i solen ?
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|