Ny indkøbt hus med Jordvarme anlæg. Hjæælp..=D
|
Chr |
Lagt på d. 30-11-2014 22:37
|
Ved meget
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
|
Og når dit anlæg er trimmet og justeret, så kommer det til at kører meget mere økonomisk end det gør nu.
Rigtig varmekurve, gradminutter mm, så er der meget mere end 25-ører at spare.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 30-11-2014 23:09
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
Hej igen alle sammen.
Her er en Tegning over rør føring osv. samt lidt af de målere og manifold uden telestater på. =D
Ricki tilknyttede følgende billede:billeder:
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 30-11-2014 23:12
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
lidt af tanke..
Ricki tilknyttede følgende billede:billeder:
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 30-11-2014 23:18
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
på de målere på retur står der L/min. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 30-11-2014 23:27
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvor sidder føleren for retur?
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 30-11-2014 23:30
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
Den glemte jeg. Den sidder lige ved indgangen af bunden af 320 L tanken. =D |
|
|
|
LarsMA |
Lagt på d. 30-11-2014 23:36
|
Begynder
Antal indlæg: 131
Tilmeldt: 20/01/2014 17:12
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2342&pid=17241#post_17241]allankj1 skrev:[/url]
LarsMa man må ikke skrive på heatpump når man kommer stiv hjem fra julefrokost :-)
Først på fredag
Der var lige en copy paste der gik galt (fra Danfoss manualen). Og det på trods af at jeg gik via notepad. Er faktisk ikke helt klar over hvad der gik galt, selvom jeg normalt er ret IT kyndig.
Kunne godt bruge en redigere indlæg mulighed, så man ikke fremstår som en.. .. Skålllll
Nu er jeg så begyndt at bruge se svar før jeg poster....
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 30-11-2014 23:44
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Den følerplacering er ikke god. Hvis varmepumpen stilles højere end varmesystemet vil aftage får du høj varmeretur (hvad du har prøvet. Der skal vi finde et bedre sted. Vi skal også lige have kigget hvordan dine pumper er i drift.
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 30-11-2014 23:49
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
okay hvor ville du placere denne Føler =) i stedet..? shunt pumpen ved manifolden køre trin 1 ud af 3.. også står alpha 2 pumpen på højeste trin af den menu på den højre side af den. køre konstant med 20-22 watt. Ved ikke hvad trinene er på ven venstre side er. også er der auto funktion. hvordan lyder dette |
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 30-11-2014 23:56
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
Den højre side trin 4 22 watt |
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 01-12-2014 00:05
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
billede alpha
Ricki tilknyttede følgende billede:billede:
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 01-12-2014 00:08
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
alpha |
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 01-12-2014 00:12
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
undskyld de mange forsøg billede var for stort... rettet nu
Ricki tilknyttede følgende billede:billede:
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 06-12-2014 08:34
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Opdatering: Fint anlæg, lavet ret ordentligt. VP er med stor sikkerhed importeret fra Sverige. Enheden er en sen HT+'er af de sidste, inden HE'en. Alle børnesygdomme er dermed væk. Lavet ok, men frostisoleringen af rørene er ikke topdollar. Man har nedgravet slangerne og man kunne overveje forebyggende at efterskylle slanger. Systemet er opbygget med henblik på at tilkoble sol, derfor den mindre optimale opbygning lige PT. Nu kommer der ikke sol på, hvilket nok heller ikke vil bedre driftøkonomien så meget så man kunne retfærdiggøre dette. Kan med fordel tunes noget ved at fjerne shunt og pumpe og efterfølgende opdatere primærpumpe til noget der kan yde lidt mere vand, og så trække manifolden direkte med denne.
GT1 føler placeret så fejl og alt for høje temperaturer vil forekomme. Kurver og hystereser stiller noget forkert. Dette rettet.
Flot bil i garagen!
|
|
|
|
Chr |
Lagt på d. 06-12-2014 23:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
|
Det ser ud til at der er kommet meget mere styr på det!
Lige til at blive glad i låget af.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
|
|
|
|
Ricki |
Lagt på d. 07-12-2014 10:50
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 23/11/2014 20:17
|
Hej alle sammen efter jeg har haft besøg af hamselv må jeg sige følgende tingene spiller, god varme i huset og ikke mindst har jeg en strøm besparelse på godt 12 15 kilowatt om dagen. fantastisk. Jeg vil bygge fremløb om og fjerne shunten. og radiator termostat. Og der næst montere en vilo pumpe. Af større kaliber. =D
Om ganske som jeg frygtede kunne man ikke justere flowtryk på manifolden men det ser ud til at virke alligevel. Igen takker og bukker jeg for den fine service.
Bilen i garagen Er en Ford focus st 225. som bliver bygget en anelse om Et projekt som skulle ende ud i 450 500 hk++hvis folket ønsker kan jeg da give status opdate på denne =D god dag til folket der ude |
|
|
|
AndersKjergaard |
Lagt på d. 11-10-2016 11:20
|
Begynder
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 04/01/2016 19:19
|
Hej Ricki
Jeg faldt lige over denne lidt ældre tråd.
Jeg kan se at du konstaterer, at der ikke kan reguleres på din manifold. Jeg har en manifold som umiddelbart er helt magen til og her kan jeg justere ved at skrue på flowmålerne. Mine sad godt fast da jeg overtog huset, men de fleste kunne rokkes fri.
Det er da værd at prøve, hvis du ikke allerede har prøvet det |
|
|