Enig med pmp. Der skal kun pilles ved een ting ad gangen.
Jeg lavede beregningen da dialogen stadig gik omkring balance i fordelingssystemet og der var tvivl om indstillingens korrekthed.
Er der OK varme så er det ikke sikkert det hjælper at ændre indstillingerne efter min beregning. Men ja den viser noget andet, da forudsætningerne er tegninge og oplysninger om huset og dets opbygning, og ikke kun slangelængder. De længder der er oplyst harmonere nemlig ikke særlig godt med så de beregningerne siger der skal til og derfor foreslås nogle andre forindstillinger. Men igen det kan skyldes forudsætningerne.
Jeg kan i øvrigt for sammenligningens skyld oplyse at min pumpe der har 6 års fødselsdag om 5 dage har kørt 15.649t. med en fordeling på 28% VV og 72% varmeproduktion. Tilskud (elpatron) har kun været aktiv 125t, det første år inden jeg fik slået det fra.
Min pumpe logger ikke starter, men jeg har så meget andet og kan heraf se at den de sidste ca. 5 år har haft ca. 15.575 starter.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
Nå jeg er næsten lige kommet hjem og har sat varmebærerhastighed ned til 80% til varme og 80 % i økonomi. Dette giver en højere fremløbstemperatur, ca 36,5, og dermed kortere driftstider. Jeg er begyndt at logge fra ved 15 tiden.
Når du har ændret pumpehastighed skal der gå et døgn før du måler.
Jeg afventer loggen.
Ideen med samme pumpehastighed er at se om gulvene i stuen kan afgive varme til 1. salen i mellem driftsperioderne, men der skal lige gå lidt tid først.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
Det ser ud til pumpehastigheden er lige i underkanten, så du må gerne øge den til 90% - både ved varme og økonomi. Men tag lige din ir-måling inden du ændre hastigheden.
Forøgelsen af hastigheden ved økonomi kunne godt se ud til at have en god virkning på stuegulvets evne til at afgive varme til 1. salen mellem driftsperioderne.
Og lad mig så få en log mere.
@Lars
Jeg er nede på 7% til varmtvand, men vi er også kun 2 personer.
Min tidsstyring gør også, at den kun køre varmtvand en gang pr. døgn. Til gengæld har jeg ikke altid varmtvand til rådighed - kun når jeg har brug for det. Om natten kommer det ofte under 37 gr., og det er fint for mig.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
Nye målinger efter mere end et døgn med 80/80 varme og økonomi.
Målt med ir:
Stueplan 2. 1.
122 m - 22,8 (23,3) (22,7) (22,8) (21,2)
111 m - 22,1 (22,5) (23,5) (23,3) (23,3)
51 m - 27,3 (27,7) (26,7) (25,7) (24,5)
39 m - 27 (29,9) (27,2) (27,4) (25,8)
30 m - 27 (28,4) (27,8) (28,5) (27,2)
24 m - 26,6 (28,5) (26,4) (27,2) (26,2)
1. sal. 2. 1.
100 m - 25,9 (27,5) (26) (28,5) (25,1)
90 m - 25,4 (27,2) (26) (26) (25,3)
60 m - 26,5 (27,2) (27,4) (28,8) (26,7)
60 m - 25,4 (28,2) (26,8) (25,5) (25,4)
52 m - 26,6 (28,7) (28) (25,5) (25,6)
Der er egentlig en fin rumtemperatur overalt pånær den lange kreds på 1. sal. Jeg har lukket døren derind til for at kunne mærke om der kommer noget varme. Og det er ikke meget men den holder ca 20 gr. Men gulvet mærkes koldere end i de andre rum på 1 sal.
Hvilken betydning har det at pumpen kører med højere hastighed ved økonomi?
Jeg har ændret til 90/90 og er i gang med at logge :-)
Ikke for at hijacker din tråd Amdi.
@pmp ja min VP kan kun lave en tidsbegrænsning pr. døgn, så ingen VV produktion mellem 22-05. Men afligevel med et velisoleret hus er det VV der trækker tænder ud. Det bliver jo produceret ved en noget lavere COP en varmen. Pt se det dog ud med over 4.0
Og så kan min varmebærepumpe heller ikke stilles med forskellig hastighed alt efter varme eller VV hvilket indebærer at når der skal laves VV så tager det kun 5min før beholdertemperatur/returtemperatur når setpunktet og produktionen stopper. Så går der lige 5 min hvor varmen fordeler sig i VVB og ja så starter VP igen. Det giver lidt rigelig med "unødige" starter. Har overvejet at lave en ekstern blokering så der skal gå min. 30 mellem VV kørslerne.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
Til info har jeg har lige kigget lidt på den tråd jeg havde for 5 år siden til Januar.
Dengang havde jeg haft ca 13.000 starter og 3000 driftstimer på 2 år. Det betyder så, at med de ændringer jeg lavede dengang har jeg haft 11500 starter og 4330 driftstimer siden Januar 2011 altså 5 år. Hvilket betyder ca. 2300 starter og 900 driftstimer om året. Lyder da af mange starter?
Når du har foretaget næste måling må du gerne prøve at ændre startpunktet til -180 GM.
Så ser vi lige en log på det.
Når du "kun" har haft 900 driftstimer om året, kunne det godt se ud til din vp er for stor til varmebehovet. Desuden ser det ud til, at din 1. sal, med varmeplader kun 16 mm slanger, er det svage punkt i forhold til hvor længe der kan være mellem 2 starter.
Disse 2 forhold har stor betydning for hvor lange driftstider du kan opnå.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
Rimelig ens rumtemperatur i stueplan ca. 22-22,5 gr. Lidt køligere på 1. sal ca. 21,5-22 gr, men den længste kreds kan ikke give nok varme kun ca. 20 gr.
Bliv bare på 90/90.
Forskellen på frem og retur er ca. 7,5, men den er ca. 0,5 ved stop. Jeg antager derfor en fejlvisning på 0,5 på en af følerne. Derfor har du faktisk 7, 0 nu.
Du har nok en skrivefejl på 111m-kredsen de sidste par gange. Jeg tænker på de (26) ?
Lad mig lige få en log med startpunkt -180.
Derefter må vi lige have temperaturen op i det store rum på 1.sal.
Dit varmebehov er ikke helt lineært med slangelængden i de enkelte rum. Derfor kan vi ikke opnå god komfort ved at måle på returtemperaturen. Jeg kan kun anbefale dig at forsøge med yderligere lukning med 1/8 omgang på de 4 korte på 1. sal og de 5 korte i stuen. Den lange i stuen ville jeg lade være helt åben lidt endnu. Bryggers og toilet på stueetagen ønsker du også lidt varmere, men vent med det. Det er små rum der hurtigt kan få for meget flow, og det taget lang tid før varmen slår igennem.
Nu kender jeg ikke den indstilling Lars Jacobsen kom frem til, men det ville jeg da gerne vide. Alternativt kan du jo prøve den indstilling, men vi er jo ret tæt på den ønskede temperatur alle steder nu, så du kan vel lige så godt fortsætte finpudsningen af den nuværende indstilling,
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
Du bør også opdatere din software.
Det giver bl. a. mulighed for automatisk regulering af hastigheden på pumperne. Det kan du godt bruge på kuldebærerpumpen. Om du også kan få glæde af det på varmebærerpumpen, ved jeg ikke. Men løbende ændring af varmebærerpumpe hastigheden gør det nok ikke lettere af finde den optimale indregulering.
Der er også sket ændring der nedsætter antal starter lidt. Varmevand fremstilles i flere tilfælde, når vp alligevel er startet.
Du kan oprette en profil på Nibeuplink.com, så kan hu hente hvad du skal bruge
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
Sidste log med startpunkt -180 GM ser fin ud. Returtemperaturen stiger ikke mere end tidligere.
Jeg syntes du skal prøve med yderligere - 50 GM, så vi kan se hvad der sker.
Har du ændret indregulering så lad mig lige vide det.
Er det Soveværelse eller alrum på 1. sal, du gerne vil have lidt varmere.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
Hvis man ser på Lars Jacobsens beregning, ser det ud som om at der er en fejl på soveværelseskredsen - mon ikke den skulle være 3,4 omg istedet for 1,4 omg, der passer til en meget kortere kreds?
Hvis din gulvvarme er indstillet efter Lars Jacobsens beregning, er det sandsynligvis derfor der ikke kommer varme nok til soveværelset.