Njaaee. Der er tale om en vægtning. Kører man bivalent er det ikke så betydende om man får underdimensioneret. Men det afhænger jo væsentlig hvad man kører bivalent med! Overdimensionering giver pjatkørsel og for meget start/stop (og er uforholdsmæssig dyr i elinstallation). Vi plejer at operere i det "gammeldags udtryk" dimensionerende varmetab. Det kan du nogenlunde regne dig tilbage til ud fra graddage, hvis du kender forbruget. Så er det spørgsmålet om at kende varmepumpens ydelse ved dimensionerende varmetab. Ud fra dette vælges en effektdækning.
Et eksempel: 3000m3 gas afbrændt i en ok kedel svarer nogenlunde til 9 kW ved -12. En varmepumpe der kan klare en ca 6 kW ved -12 er ikke så ringe endda. Denne yder så til gengæld omkring 10 kW ved +7 ude, som er den temperatur varmepumper skal opgives ved. Man accepterer så at varmepumpen skal "hjælpes" med omkring en tredjedel fra elpatronen, når det virkelig brænder på.
Men der er tale om en vægtning i hver enkelt tilfælde. Intet er sort/hvidt. Og seriøst kan intet laves pr tommelfinger.