Panasonic TE9DKE fejl H33
soeren
Hej

Jeg har en panasonic TE9DKE med fejlkode H33 (indoor/outdoor wrong connection)
Når varmepumpen er på ON kan jeg måle 220V på tilgangen til indvendig print men 0 V på udgangen til udedelen.

Har prøvet at skifte indvendig printkort men uden resultat. Er der nogle der ved hvad fejlen kan skyldes?

Varmepumpen er kun 3 år gammel og leverandøren siger at der kun er 2 års garanti, kan det passe jeg har set at panasonic reklamere med 5 års garanti.
 
hamselv
Det kommer an på hvilken importør. Den officielle importør, Kinnan, gav for år tilbage 3 år og 5 års kompressorgaranti. Idag kører de med med 5års totalgaranti.

Parallelimportørerne lidt forskelligt. Men hvis du har købt billigt, reduceres din besparelse desværre lidt. Det er bare ærgeligt.
 
hamselv
H33 indikerer ledninger vendt forkert. Iflg diagrammet sidder der en art thermorelæ i indedelens strømvej. Det er ikke usansynligt den. Så har du ingen power ud af den, burde det være printet i indedelen.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 24

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,033,934 Unikke besøg
XHTML CSS