Har lige fået installeret danmarkspumpen, men der var en fejl 11, manglende kommunikation anlægget imellem.
Findes der en kodeoversigt, så man selv kan se hvad fejl der er, før man ringer til montør
Søren Nielsen
I reparationsmanualen er fejlkoderne oplistet. Men den er vist ikke medleveret anlægget.
Manglende kommunikation er i 90% af tilfældene fordi man har endevendt fase og nul mellem inde og udedel. I de 10% af tilfælde printet i enten ude- og/eller indedel
Installatøren er ansvarlig for montagen. Han må sørge for at tilslutte korrekt. Det kan ikke være din hovedpine. Hvis det er en Danmarkspumpen, skal den være installeret af en uddannet montør, og er dækket af 5 års garanti.